    И опять "button". Эта проблема так и не была выявлена, поэтому необходимо добавлять ее в каждом проекте.
    Буквально сегодня чуть не загубили дорогостоящее оборудование на производстве (человек который делал проект просто не знал об этой проблеме). Контроллер ушел в "стоп" - выхода остались в том состоянии в котором находились на момент перехода в режим "стоп". Оборудование естественно продолжало работать и чуть не натворило дел.
    Вопрос: нельзя ли сделать так чтобы при переходе в "стоп" выхода контроллера принимали значения FALSE (как это делается на DL). И думаю, что если существует такая проблема, то о ней необходимо писать в руководстве или вкладывать какую-то памятку в упаковку (не все люди читают форум).

    PS: Уже были прецеденты и с газовыми котлами - отсечные клапана остались открытыми.
    Последний раз редактировалось CEkip; 28.11.2013 в 07:17.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    И опять "button". Эта проблема так и не была выявлена, поэтому необходимо добавлять ее в каждом проекте.
    Буквально сегодня чуть не загубили дорогостоящее оборудование на производстве (человек который делал проект просто не знал об этой проблеме). Контроллер ушел в "стоп" - выхода остались в том состоянии в котором находились до "стоп". Оборудование естественно продолжало работать и чуть не натворило дел.
    Вопрос: нельзя ли сделать так чтобы при переходе в "стоп" выхода контроллера принимали значения FALSE (как это делается на DL). И думаю, что если существует такая проблема, то о ней необходимо писать в руководстве или вкладывать какую-то памятку в упаковку (не все люди читают форум).

    PS: Уже были прецеденты и газовыми котлами - отсечные клапана остались открытыми.
    Да,действительно,вопрос серьёзный.
    И вправду можно огрести проблем со случайным Стопом .
    При сбросе или собаке,выхода вроде переходят в безопасное состояние,заданное в конфигурации.
    Ну а вот Стоп, думаю, применим только для отладки на столе или очень внимательно на реальном объекте.
    Поэтому,согласен,непредсказуемый останов может быть очень опасен.
    Как-то уже предлагалось несложное решение-заплатка:чтобы по-умолчанию от производителя в конфигурации
    ПЛК был и BUTTON, и модуль статистики,раз уж не удаётся устранить аппаратную проблему с остановом.
    Но похоже этому вопросу не выделено достаточно внимания.
    Считаю что изначально ПЛК с завода должен быть сконфигурирован максимально безопасным.

    В этом свете особо интересно выглядит и рычажок СТОП/РЕСЕТ на новом ПЛК ,ещё одна граната без чеки.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Надо усе делать за производителя, в том числе и отключение выходов в режиме стоп. тоже был сильно удивлен такому состоянию на ПЛК.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Надо усе делать за производителя, в том числе и отключение выходов в режиме стоп. тоже был сильно удивлен такому состоянию на ПЛК.
    В этом и проблема.
    В режиме стоп отключить выхода нельзя - программа остановлена. Помогает только РУБИЛЬНИК на вводе питания шкафа (это приходит первое в голову).
    Последний раз редактировалось CEkip; 27.11.2013 в 18:15.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    В этом и проблема.
    В режиме стоп отключить выхода нельзя - программа остановлена. Помогает только РУБИЛЬНИК на вводе питания шкафа (это приходит первое в голову).
    Представители "ОВЕН" года два назад клялись, что эта проблема решена раз и навсегда, но как видно воз и ныне там. В этой ситуации не остается ничего другого, как самим пользователям позаботиться о защите от этого очень опасного дефекта ПЛК от фирмы “ОВЕН”. Особенно это актуально для ответственных и опасных объектов. В свое время это делалось так. Ставится внешний по отношению к ПЛК охранный таймер (watchdog), схема очень простая. На выходе этого устройства стоит реле, через НО контакты которого запитываются дискретные выходы ПЛК. Вход охранного таймера стимулируется дискретным выходом ПЛК. Если дискретный выход ПЛК периодически переключается, то охранный таймер не сработан и контакты реле замкнуты. Если ПЛК “встал”, то стимуляция входа охранного таймера прекращается, контакты реле размыкаются, выходы ПЛК обесточиваются.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Представители "ОВЕН" года два назад клялись, что эта проблема решена раз и навсегда, но как видно воз и ныне там. В этой ситуации не остается ничего другого, как самим пользователям позаботиться о защите от этого очень опасного дефекта ПЛК от фирмы “ОВЕН”. Особенно это актуально для ответственных и опасных объектов. В свое время это делалось так. Ставится внешний по отношению к ПЛК охранный таймер (watchdog), схема очень простая. На выходе этого устройства стоит реле, через НО контакты которого запитываются дискретные выходы ПЛК. Вход охранного таймера стимулируется дискретным выходом ПЛК. Если дискретный выход ПЛК периодически переключается, то охранный таймер не сработан и контакты реле замкнуты. Если ПЛК “встал”, то стимуляция входа охранного таймера прекращается, контакты реле размыкаются, выходы ПЛК обесточиваются.
    Опять же об ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ должен знать тот кто покупает контроллер. Нигде кроме форума про это на написано. И почему нельзя сделать, что при переходе в СТОП все выходы должны принять значение FALSE.
    Сейчас проверяю все свои проекты на предмет BUTTON. Когда ОВЕН написал, что проблемы больше нет многие просто перестали ее включать в конфигурацию ПЛК

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    ну так при переходе в СТОП событие возникает, можно по нему функцию запускать самостоятельно чтоб перевести в нужное состояние конфигурацию

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну так при переходе в СТОП событие возникает, можно по нему функцию запускать самостоятельно чтоб перевести в нужное состояние конфигурацию
    покажите как?

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post71457
    тут правда про старт я показывал

  10. #10

    По умолчанию

    Если ПЛК встал по вышеописанной причине, то вывести его из этого состояния можно только передернув питание. В том то и проблема, что ПЛК становится полностью неуправляемым.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. "ПЛК-73+модули" vs "другой контроллер+модули+ОП"
    от Lam-Ka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 14:01
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •