Уважаемые господа, я, например, не частый гость на форуме, а в документации на ПЛК про эту проблему ни слова не сказано. Год назад сделал управление бойлером ГВС на ПЛК 160. Первый раз, когда ПЛК ушел в "стоп", разбора воды небыло и поэтому всё обошлось более менее благополучно. Первое, на что пало подозрение, на свою криворукость. Начал проверять код программы. Никаких косяков не выявил и списал всё на нелепую случайность. Второй раз такая "оказия" произошла во время разбора воды. Трудящиеся забили тревогу, когда из кранов с горячей водой пошел пар. Слава Богу, никто не ошпарился. ПЛК, который должен был отключить отсечные клапаны при превышении температуры ГВС, сам ушел в "стоп" с сохранением предыдущего состояния выходов. Заеб..сь!!! Другие слова просто не приходят на ум. Пришлось писать макрос для ВКП Weintek для управления отсечными клапанами минуя ПЛК. Сейчас, когда я только заикаюсь о применении ПЛК Овен в системах управления, руководство смотрит на меня, как на врага народа. Контроллеры, в общем, неплохие, но такими "недостатками" можно здорово подмочить репутацию марки. Извините за назойливость, а что, проблема решается вставкой модулей "button" и "statistic" в конфигурацию?