Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 45

Тема: И опять "button"

  1. #11
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    у меня такого пока не возникало, но событие это не часть пользовательской проги, а функция ОС плк, точно уверены что и она не работает?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    у меня такого пока не возникало, но событие это не часть пользовательской проги, а функция ОС плк, точно уверены что и она не работает?
    Есть сейчас одна задачка - там на практике и посмотрю: что работает, что не работает.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    у меня такого пока не возникало, но событие это не часть пользовательской проги, а функция ОС плк, точно уверены что и она не работает?
    Написал тестовую прогу. Использовал событие СТОП в конфигурации задач. По команде СТОП выходы отключаются (включал и отключал кнопкой СТАРТ/СТОП на контроллере и в КОДЕСИС) - работает как надо. Теперь вопрос - если контроллер останавливается произвольно, то возникает это событие?

  4. #14
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    вот это Вам и предстоит выяснить, у меня пока таких ситуаций не возникало, незнаю как дождаться чтоб он в стоп входил

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    вот это Вам и предстоит выяснить, у меня пока таких ситуаций не возникало, незнаю как дождаться чтоб он в стоп входил
    При этом у Вас BUTTON в конфигурации добавлен?

  6. #16
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Нк так то конечно добавлен, только я на объектах задерживаюсь не дольше ПНР пробовал как то отключать, всёравно не дождался

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Нк так то конечно добавлен, только я на объектах задерживаюсь не дольше ПНР пробовал как то отключать, всёравно не дождался
    Да у этой проблемы расписания нет - отваливается когда захочет. У меня тоже порядка 50-60 объектов работает - проблем нет. Там везде добавлен BUTTON.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    При останове программы (у меня этот произошло 28 ноября) светодиоды активности RS485 на подключенных МВ110-8А и ПМ01 продолжали мигать как будто все работает. И только запустив Codesys увидел останов. К сожалению не обратил внимание на индикатор "Работа" ПЛК.

    Что тогда показывали эти светодиоды? Что за активность и кто ее инициировал?

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,662

    По умолчанию

    CEkip а можно эту тестовую прогу сюда выложить ?, а то тоже вспоминал про конфигурацию задач, да руки не доходили.

  10. #20
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    При останове программы (у меня этот произошло 28 ноября) светодиоды активности RS485 на подключенных МВ110-8А и ПМ01 продолжали мигать как будто все работает. И только запустив Codesys увидел останов. К сожалению не обратил внимание на индикатор "Работа" ПЛК.

    Что тогда показывали эти светодиоды? Что за активность и кто ее инициировал?
    Так Вы ради интереса залейте в реальный контроллер проект а старт не нажимайте, в конфигурации в это время уже будут показания от модулей, те же температуры будут отображатся. Стоп это стоп проекта пользователя,конфигурацией управляет ОС

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. "ПЛК-73+модули" vs "другой контроллер+модули+ОП"
    от Lam-Ka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 14:01
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30