Показано с 1 по 6 из 6

Тема: проблема с си-8.

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    Question проблема с си-8.

    установили три прибора. один из трех работает нормально. на двух других через сутки(примерно) пропала индикация. 5 вольт присутствует. сняли, принесли в мастерскую - нормально. ставим, через некоторое время - та же история. один из двух тухнувших пока работает (суток 3 уже), а последний просветился на столе пару дней и потух окончательно. что бы это могло значить?

  2. #2
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию дополнение

    Перед тем как потухнуть, на индикаторе высвечивается что-то типа "ProGon". Помигает чуть-чуть и тухнет.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    такая же история... поработает и потухнет. пересброс по питанию, снова работает. 1 потух навсегда.

  4. #4

    По умолчанию

    приборы неисправны - это однозначно.
    вам необходимо отправить их в наш сервисный центр на ремонт. не забудте заполнить ремонтную карту прибора с описанием неисправности .

  5. #5
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию вопрос

    ремонтная карта - есть стандартный бланк или произвольная форма?

  6. #6

    По умолчанию

    ремонтная карта заполняется в произвольной форме.