Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ПЛК 73 перезагружается время от времени.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 73 перезагружается время от времени.

    Здравствуйте. Запускаем котельную с тремя горелками ГБЛ-1.
    Каждой горелкой управляет ПЛК73, есть ещё один щит с ПЛК110, который по Modbus задаёт уставку мощности
    для этих трёх ПЛК73. В основном всё работает нормально, но время от времени, по нескольку раз в сутки, сами перезагружаются ПЛК73. В сервисном меню при этом
    записывается код ошибки 3 (перезагрузился по Watchdog) или 7 (информации об этом коде в РЭ нет).
    Происходит это только когда горелка запущена, пламя горит и от режима работы это не зависит (есть три режима: ручное управление заслонкой газ-воздух,
    автономный режим с ПИД-регулированием температуры и slave-режим, когда мощность задаёт master)
    При этом иногда (не каждый раз) как-то не так сохраняется Retain и он переключается в автономный режим (переменная режима работы
    была равна 2, а стала равна 1). В проекте изменение режима происходит только с клавиатуры и когда пользователь перешёл на определённый экран.
    Больше ни одного присвоения значения этой переменной в проекте нет.

    И ещё один момент. Отпадают датчики температуры обратной линии у всех трёх ПЛК73 также время от времени (ТСП1000). Горелка гаснет и процесс запуска начинается сначала.
    DECODE_FLOAT на этих датчиках при этом выдаёт код ошибки 6, о котором в документации сказано "нет данных". При этом с датчиками температуры подачи, точно такими же
    и так же обрабатываемыми, подобных проблем не возникает.

    Эти два странных симптома не случались одновременно, случается либо первое, либо второе.

    Будем рады любым идеям и подсказкам. Свои идеи уже исчерпаны.
    Особенно интересно, что значит код 7 в сервисном меню, почему срабатывает Watchdog, если время цикла в среднем не больше 20 мс и никогда не поднимается выше 60 мс
    и что значит ошибка датчика 6 "нет данных".

    Ах да, замену прошивки ПЛК73 уже пробовали, сейчас версия прошивки 2.16, пересоздать проект и скопировать в него текст программы из старого тоже пробовали.
    В программе только короткие циклы от 1 до 3, ветвления и присваивания.

  2. #2

    По умолчанию

    1. Надо внимательно смотреть программу. Переход из режима в режим с очень большой долей вероятности программная ошибка.
    2. По перезагрузке. Таких жалоб на данный ПЛК не слышал. Единственный раз я слышал про перезагрузку ПЛК63 (читай ПЛК73) при работе с реле Finder.
    Долго искали проблему, подключали пускатели второй величины... Ничего.
    Когда привезли шкаф собранный, включили... при замыкании Finder ИСКРИЛИ... в этот момент контроллер перезагружался.
    Проверьте выходные цепи контроллера. Через что управляете ИМ?
    Ну и заодно просмотрите входные линии, особенно аналоговые - нет ли наводки или падения высоковольтного кабеля на измерительные провода.

  3. #3

    По умолчанию

    1. Программная ошибка - это первое, что было проверено. Единственное изменение режима в проекте - это в PRG, отвечающей за пользовательский интерфейс. Во время работы горелки интерфейс в большинстве случаев переключен на другой экран. Уточню: если контроллер включился в автономном, во время работы переключить "от сети", и произошла перезагрузка, то он перейдет снова в автономный, т.е. он не сохранит это в ретейн (т. е., когда плк73 сохраняет в ретейн?)
    2. Тоже были мысли о пускателях, но на момент перезагрузки всё уже запущено, ничего не включается и не выключается. Пускателей - по два на каждый плк73, довольно сомнительно, что это они виноваты, на всех трёх контроллерах симптомы одинаковые. Ещё уточнение: когда контроллеры работали в автономном режиме, а мастер был выключен из сети - перезагрузок не наблюдалось. RS-485 протянут витой парой.
    А могут ли наводки по питанию или сигнальным линиям вызывать перезагрузку контроллера?

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Скорей всего это проявление коммутационных помех. В момент размыкания контактов выходных реле ПЛК, например управляющих заслонкой газ-воздух, из-за ЭДС самоиндукции между контактами реле возникает дуговой разряд. Реле находятся внутри ПЛК непосредственно возле электронных компонентов, что вызывает сбои в работе процессора или периферийных модулей.
    В поддержку этого говорит то, что эти сбои возникают на всех ПЛК и тогда, когда горелки находятся в рабочем состоянии. При работе ПИД регулятора будут присутствовать импульсы управления заслонкой.
    Нужно шунтировать индуктивную нагрузку(привод заслонки) RC цепочкой (конденсатор 0,1 мкф 600В + резстор 100-120 Ом). И шунтировать именно нагрузку реле, а не их контакты.
    Похожие симптомы имели место в моей практике.

    ЗЫ. У ПЛК 73 нельзя использовать ретайн переменные, т.к. у них отсутствует флеш память.
    Последний раз редактировалось petera; 26.11.2013 в 17:35.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Уважаемый petera, Вы не правы, retain у ПЛК73 очень даже замечательно записывается

  6. #6

    По умолчанию

    Retain по определению есть в ПЛК.
    В какую физическую память он записывается - вопрос второй.

  7. #7

    По умолчанию

    В общем, провели эксперимент.
    Здесь F1 и F2 меняют значение x, которая прописана в GLOBAL RETAIN PERSISTENT, зажатая F3 вызывает перезагрузку по watchdog.
    Загрузили этот код в контроллер и попробовали менять значение x, а потом зацикливать до перезагрузки.
    Значения переменных RETAIN не сохраняются при перезагрузке по watchdog. Это объясняет, почему контроллер переключается в предыдущий режим.
    Может быть, кому-то пригодится.
    Зацикливаний в проекте управления горелкой нет, так что будем проверять версию petera (есть вероятность, что это наводки вызывают зависание контроллера).

    Код:
    ShowDint (0, 0, 0, 'x = %2u', x);
    
    IF kbrd.0 THEN
    	x := x - 1;
    END_IF;
    IF kbrd.1 THEN
    	x := x + 1;
    END_IF;
    IF kbrd.8 THEN
    	FOR i := 0 TO 100 DO
    		i := i - 1;
    	END_FOR;
    END_IF;
    Последний раз редактировалось Lode Runner; 27.11.2013 в 07:51.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Vovaer
    Регистрация
    13.07.2010
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    А что за "зверь" код ошибки контроллера №7 (в режиме отладки)
    re_plk.jpg
    Также в РЭ отмечено "Ошибки с кодом 0…6 являются не критичными, индицируются на ЖКИ в отладочном режиме только по запросу пользователя и не сопровождаются звуковой сиг-нализацией.
    Ошибки с кодами большими400 являются критичными. Работа программы кон-троллера останавливается, контроллер переходит в режим индикации кода ошибок
    на экране, сопровождающийся звуковой сигнализацией


    7-ая ошибка, как-то не попала в промежутки.

  9. #9

    По умолчанию

    Поставили на выходы, управляющие заслонкой, RC-фильтры - не помогло...
    Выкладываю проект, потому что не исключено, что я что-то упустил: код унаследован от предшественника и довольно запутан.
    Вложения Вложения

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    От вашей программы мозг перезагружается время от времени. Шутка)))
    По датчикам температуры: Сделайте задержку срабатывания аварии 2-3 секунды - должно помочь.
    По перезагрузки: Попробуйте разбить программу на куски с помощью оператора CASE.

    ЗЫ: У меня как-то ПЛК73 не записывал выхода. Причем в режиме отладки в программе значения записывал, а физически выход значения не менял. Разбил на куски - проблема решилась

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. не перезагружается плк
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 09:46
  2. ПЛК 100 перезагружается сам (((
    от Alex12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 14:17
  3. ПЛК 150 перезагружается при подключении CDS
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 14:39
  4. Перезагружается ПЛК 154
    от Карнаухов Дмитрий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 18:59
  5. овен УТ1-PIC таймер время от времени зависает
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 07:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •