Тема: ПЛК 73 и аналоговые входы

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 73 и аналоговые входы

    Здравствуйте!
    При подсоединении термосопротивлений и термопар согласно инструкции к контроллеру, ПЛК выдает ошибку "обрыв датчика", а в CoDeSys выдает значение -1.063382e+037. Значение не меняется ни при каких настройках аналоговых входов.
    В чем может быть причина?

  2. #2

    По умолчанию

    Перемычку установили?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Перемычку установили?
    думали про наличие перемычки, но про неё нигде ни слова не упоминается.

  4. #4

    По умолчанию

    так о какой перемычке идет речь?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ran Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    При подсоединении термосопротивлений и термопар согласно инструкции к контроллеру, ПЛК выдает ошибку "обрыв датчика", а в CoDeSys выдает значение -1.063382e+037. Значение не меняется ни при каких настройках аналоговых входов.
    В чем может быть причина?
    1). При подсоединении термосопротивлений по 2-х проводной схеме необходима перемычка между AI x1 и AI x2.
    2). Проверьте схему подключения датчиков согласно стр.55 и 56 РЭ.
    3). В CoDeSys, в разделе "Конфигурация ПЛК" , в разделе AInputs, выберите нужный тип датчика.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    1). При подсоединении термосопротивлений по 2-х проводной схеме необходима перемычка между AI x1 и AI x2.
    2). Проверьте схему подключения датчиков согласно стр.55 и 56 РЭ.
    3). В CoDeSys, в разделе "Конфигурация ПЛК" , в разделе AInputs, выберите нужный тип датчика.
    1) если речь об этой перемычке, то она была (пробовали и 3-ех проводную схему)
    2) всё один в один как в руководстве
    3) тип датчика выбран. ничего не происходит при его выборе. значение измерений вообще не меняется при изменении типа датчика. уже и термопару подключали и другой термометр сопротивления, во всех случаях один и тот же результат. все подключения делаются строго в соответствии с РЭ.
    Последний раз редактировалось LSI; 25.11.2013 в 14:30.

  7. #7

    По умолчанию

    В общем всё именно так как и предполагали: пришли к представителям ОВЕН, дали им контроллер с описанием проблемы. Они сначала заверили нас, что мы просто не умеем программировать и проблемма именно в нас (хотя я вообще не понимаю, что за волшебный код нужно написать, чтобы увидеть температуру, так как эта функция уже вшита в прибор и работает прямо "из коробки"). Они "написали" свою программу и мы вновь приехали к ним. Залили её в наш контроллер, а вместо температуры горит Err. После этого взяли новый контроллер со склада, записали ту же программу и..... о чудо, появилась долгожданная температура.
    Вывод таков: по какой-то причине не работают аналоговые входы, попросили заменить прибор. вот.

Похожие темы

  1. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  2. ПЛК-160 аналоговые входы подвисают
    от Hex16 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 08:50
  3. Аналоговые входы ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38