    Добрый день.
    Купили мдвв (вер 1.07) на пробу-сбор сигналов в распр системе протокол modbus-rtu контроллеры siemens s7-224xp ни каким макаром связаться не получается, настройка мдвв производится через ас4-вер2.0, если кто нибудь реализовывал выложите пож. проект для Siemens, или может чтото подскажите в моем случае. В приложении конфиг для мдвв и программа для контроллера.
    http://ifolder.ru/6312545
    Если есть возможность просьба ответить как можно быстрее надо определяться в закупках комплектующих и если настроить обмен не получится то к сожалению придется отказаться от покупки МДВВ в пользу альтернативных вариантов.
    С уважением...

  2. #2

    По умолчанию

    если вы используете нестандартный протокол модбас то выложите его описание или скиньте на почту может мне удасться его реализовать в контроллере...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Umbrella Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Купили мдвв (вер 1.07) на пробу-сбор сигналов в распр системе протокол modbus-rtu контроллеры siemens s7-224xp ни каким макаром связаться не получается, настройка мдвв производится через ас4-вер2.0, если кто нибудь реализовывал выложите пож. проект для Siemens, или может чтото подскажите в моем случае. В приложении конфиг для мдвв и программа для контроллера.
    http://ifolder.ru/6312545
    Если есть возможность просьба ответить как можно быстрее надо определяться в закупках комплектующих и если настроить обмен не получится то к сожалению придется отказаться от покупки МДВВ в пользу альтернативных вариантов.
    С уважением...
    Конфигурация у вас нормальная. Проверьте, снята ли в МДВВ перемычка jp3. Для опроса/изменения регистров МДВВ используйте функции 03/10 протокола modbus.

  4. #4

    По умолчанию

    очень любопытно то что на плате совершенно не указано какой из 3х джамперов является 3-им укажите что он например первый со стороны реле или первый со стороны клемника

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Umbrella Посмотреть сообщение
    очень любопытно то что на плате совершенно не указано какой из 3х джамперов является 3-им укажите что он например первый со стороны реле или первый со стороны клемника
    ближайший к центру платы, т.е. к реле

  6. #6

    По умолчанию

    К сожалению заставить работать мне так и не удалось буду благодарен если кто то выложит рабочую программу для сименса.

  7. #7

    По умолчанию Обмен с s7

    Нельзя ли включить в линию еще один преобразователь RS485-232 и вывести обмен в канале с помощью гипертерминала в файл. Возможно это поможет нам решить проблему. Modbus Ascii пробовали?

  8. #8
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    У Сименса и Овен "нестыковка" по обозначению сигналов А и В в RS-485, т.е. надо соединять A<->B и B<->A. Может быть проблема в этом?

  9. #9

    По умолчанию

    Ну во первых дополнительный преобразователь не подойдет по двум причинам дорого и геморойно проще купить исипи дас да и в общем нужен именно RTU, смену полярности тоже заметил но просто уже кончилось терпение хотелось бы просто услышать от тех поддержки что соединение с другими типами контроллеров кроме овена возможно и есть реальные примеры, а то угробил кучу времени а даже нет уверенности по работоспособности... стоит ли возиться, еще хотелось бы узнать имеет ли значение номер прошивки различие например между 1.07 и 1.08

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Umbrella Посмотреть сообщение
    Ну во первых дополнительный преобразователь не подойдет по двум причинам дорого и геморойно проще купить исипи дас да и в общем нужен именно RTU, смену полярности тоже заметил но просто уже кончилось терпение хотелось бы просто услышать от тех поддержки что соединение с другими типами контроллеров кроме овена возможно и есть реальные примеры, а то угробил кучу времени а даже нет уверенности по работоспособности... стоит ли возиться, еще хотелось бы узнать имеет ли значение номер прошивки различие например между 1.07 и 1.08
    Реальные примеры были. Только точно сказать сейчас где и у кого не смогу. Никто ведь не торопится рассказывать, что и на чем сделал)) Даже в целях саморекламы)

    В 1.08 исправили медленную реакцию выходов мдвв на сигнал.
    А с чем-то другим (хоть даже с модбас тестером) вы этот мдвв проверяли? в режиме rtu. Проверьте. Такой мдвв у вас один или несколько?