Тема: Нуждаюсь в помощи с ТРМ-202

  1. #1

    По умолчанию Нуждаюсь в помощи с ТРМ-202

    Здравствуйте уважаемые форумчане. Сразу попрошу сильно и больно не пинать, т.к. столкнулся с данным прибором впервые. Цель: поддержание температуры в котле отопления в пределах 45-60 градусов. В наличии: ТРМ-202 и термопреобразователь сопротивления ТСП-50П (приобрести что-то другое пока нет возможности, бюджет организации на этот год исчерпан, а за окном уже -5 -10). Суть вопроса: Как правильно произвести настройки (уставка, гистерезис) и как в случаем необходимости производить корректировку температур (похолодание/потепление за окном)? У самого не получается разобраться, инструкцию чуть-ли не выучил уже (не получается попасть в нужный диапазон)... Заранее огромное спасибо всем.

  2. #2

    По умолчанию

    Если вам нужно, чтобы температура колебалась в пределах 45-60 °C, то выставьте в ТРМке уставку 52.5, гистерезис 7.5, тип логики компаратора - 01 (по нижнему пределу).
    Что вы подразумеваете под корректировкой температур не совсем понятно, каким образом температура за окном должна влиять на работу ТРМ?

  3. #3

    По умолчанию

    Чтобы корректировать уставку по температуре наружного воздуха нужен еще один датчик температуры (кроме в подающем трубопроводе), либо каждый день смотреть по термометру и задавать уставку в подающем трубопроводе в ручном режиме от 45 до 60.
    ТРМ-202 измеряет и регулирует в двух независимых контурах управления. В общем коррекции в автоматическом режиме температуры в подающем трубопроводе от температуры наружного воздуха не получится с данным прибором (или я чего-то не понимаю).
    Кстати странный диапазон для котла 45...60 градусов, там конденсат внутри нигде не выпадает? Или это какой-то небольшой навесной котел?

  4. #4

    По умолчанию

    Под корректировкой температур я подразумеваю вот что: На улице похолодало, мы добавили температуру на котле (так понимаю поднятием уставки) и соответственно наоборот при потеплении. Пока не планируется доводить всё до полного автоматизма. Извиняюсь если не совсем корректно изложил свою мысль. Этот диапазон рассчитан старым киповцем, который уволился года два назад, я работаю всего вторую неделю в этой организации. С котлом еще толком не успел познакомится, знаю что электродный литров на ~50-65.

  5. #5

    По умолчанию

    Получается, что ты управляешь контактором через сухой контакт из ТРМ202? Выбирай датчик, гистерезис 1 град. установи (потом можешь поиграться изменением гистерезиса и посмотреть как будет изменяться температура на выходе котла в зависимости от гистерезиса), дальше по руководству настраиваешь фильтр для датчика(п.3.2.2.4 РЭ), логику работы (п.3.2.4 РЭ) ТЭН выбираешь 1 алгоритм. Уставку SP будешь менять от 45 до 60 град в зависимости от утановленных SL.Lx и SL.Hх (см. Приложение Б РЭ) .

Похожие темы

  1. опрос трм138,201,202 при помощи Vb
    от Zwierze в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 12:17
  2. трм 201+ трм 202
    от Дмитрий Альбертович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 09:13
  3. ТРМ 133 прошу помощи.
    от deademius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 09:49
  4. Прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 12:13
  5. прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 09:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •