Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: ЕКОН 134

  1. #1

    По умолчанию ЕКОН 134

    Имеется схема?: ПК-ETHERNET-ЕКОН 134-ETHERNET-ТРМ 148.
    После подключения к ТРМ 148 и команды "Вперёд" мастера выбора модификации
    (Программа конфигуратор ТРМ 148) - ЕКОН 134
    начинает перегружаться - в чём дело?

  2. #2

    По умолчанию

    Тоже самое было при попытке настроить модули МВ110 через конфигуратор. Проблема тут вроде как в самом ЕКОНе.
    Дело конечно ваше, но вместо ЕКОНа советую использовать что-нибудь понадёжнее, так как у этого прибора ещё много недоработок и подводных камней.

  3. #3

    По умолчанию

    Доброе утро, господа форум. Проблема схожая:
    Имеем цепочку передачи данных: Датчики с токовым выходом 4-20мА <-> Овен МВ110-224.8А < -rs485-> АС4 <-usb-> ПК. Все работает "на ура". Но данные надо передать в локальную сеть. Меняем АС4 на ЕКОН134 и...ничего. Вообще никакого обмена! Хотя по сети виден. Настройки:
    Сеть: IP192.168.1.159, Маска:255.255.255.0, Осн.шлюз:192.168.1.4, Предп.DNSсервер: 192.168.1.1, DHSR выкл.
    Порт1: 9600, 8, 1, нет, RTS/CTS, Xon и Xoff - по нулям, без запроса, тайм-аут 50, 485, режим порта нормальный, UDP прием. 50000, IP назначения 192.168.1.16, UDP назн.60000.
    Переключатели 1 и 3 "on". Результат - НУЛЬ. Проверял разными ОРС, включая Кассловский. Менял скорости, тайм-ауты, управления потоком, режимы запроса...ПОЛНЫЙ НУЛЬ! Может кто-нибудь знает, как завести эту "нанотехнологию", а то время поджимает?
    P.S. В диспетчере задач номер виртуального порта соответствует (COM1). Кабель прозвонили: 6-"Б", 8-"А". ОС - W7 Проф. (64р.)
    Последний раз редактировалось AWA1971; 26.11.2013 в 08:53.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AWA1971 Посмотреть сообщение
    Доброе утро, господа форум. Проблема схожая:
    Имеем цепочку передачи данных: Датчики с токовым выходом 4-20мА <-> Овен МВ110-224.8А < -rs485-> АС4 <-usb-> ПК. Все работает "на ура". Но данные надо передать в локальную сеть. Меняем АС4 на ЕКОН134 и...ничего. Вообще никакого обмена! Хотя по сети виден. Настройки:
    Сеть: IP192.168.1.159, Маска:255.255.255.0, Осн.шлюз:192.168.1.4, Предп.DNSсервер: 192.168.1.1, DHSR выкл.
    Порт1: 9600, 8, 1, нет, RTS/CTS, Xon и Xoff - по нулям, без запроса, тайм-аут 50, 485, режим порта нормальный, UDP прием. 50000, IP назначения 192.168.1.16, UDP назн.60000.
    Переключатели 1 и 3 "on". Результат - НУЛЬ. Проверял разными ОРС, включая Кассловский. Менял скорости, тайм-ауты, управления потоком, режимы запроса...ПОЛНЫЙ НУЛЬ! Может кто-нибудь знает, как завести эту "нанотехнологию", а то время поджимает?
    P.S. В диспетчере задач номер виртуального порта соответствует (COM1). Кабель прозвонили: 6-"Б", 8-"А". ОС - W7 Проф. (64р.)
    IP сетевой карты, к которой подключен ЕКОН или сеть, у Вас 192.168.1.16 ? Режим запрос-ответ пробовали?

  5. #5

    По умолчанию

    да. айпишник такой. режим менять пробовал. Порт 1 периодически мигает (одним цветом), будто пытается что то опросить. Но - без толку. Данных нет..

  6. #6

    По умолчанию

    А кто мастер сети? Что за программа?

  7. #7

    По умолчанию

    Да я уже, собственно, все, что было перепробовал. И Кассл через делфи. И SimpLight (как бесплатную, так и Enterprise). Результат один и тот же (причем на 3-х компах). COM-порты, кстати, тоже менял. Не помогло
    Сейчас поменял опять на АС4. Все работает. Только в сеть через RAdmina кидаю (диспетчеру данные то как то надо смотреть). Ну и что делать с ЕКОНОМ? Донести до ближайшего ведра? Толку то от него я не вижу никакого...
    Последний раз редактировалось AWA1971; 26.11.2013 в 11:13.

  8. #8

    По умолчанию

    Лектусом опросил. никаких проблем. Как в режиме запрос ответ, так и в режиме без запроса.
    Dip 1 - On. Распиновка такая же как и у Вас. Странный Екон у Вас. Территориально где находитесь?
    Видео обмена. Второй вход не подключен, поэтому показывает минус.


    Добавлю. Екон подключал напрямую к ПК. Расстояние от ЕКОНа до МВ - 10 см.
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 26.11.2013 в 12:32.

  9. #9

    По умолчанию

    г. Новомосковск, Тульская обл (20 мин. от Богородицка - этот город Вы, я думаю, знаете). dip1 - это понятно. Dip 3 тоже "on"? Екон выпущен в 2013г. №32365130904054534. Контролер...а, впрочем, не в этом дело. Я не пойму - что я делаю не так? С сисадмином уже все головы сломали, все настройки поперепробовали. У меня вообще первый раз такое. Еще ни разу с вашими приборами таких проблем не возникало. Как их проверяют то? На глаз что ли? Светится-не светится?

  10. #10

    По умолчанию

    Екон напрямую к ПК или через локальную сеть? DiP 3 у меня on. Кабель Кросс или прямой?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. «Екон 134» и Интернет
    от evgeha в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 20:01
  2. Подключение к ЕКОН-134 сторонних приборов
    от pilot2 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 12:23
  3. Екон-134 и вычислители
    от pilot2 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0