Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПЛК100+ МВ1108А+МУ1108И+ weintek

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100+ МВ1108А+МУ1108И+ weintek

    Добрый день. Недавно освоил панель weintek+2МВ1108А, связь по модбасу, проблем никаких не возникло и вопросов тоже. На текущий момент новая задача. Сейчас жду поставку МВ1108А. И возникает ряд вопросов: Каким протоколом лучше организовать обмен по сети? Сам думаю так: пкл протокол овен мастер для модулей, и плк модбас slave для панели, никаких конфликтов не может возникнуть? Читал на форуме что лучше пользоваться библиотеками нежели конфигурацией, почему? Можно ли пид-регулятор проверить в эмуляции?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    Все это прекрасно работает на Модбасе , а чем пользоваться - каждый сам решает .
    Можно даже извратится и ПЛК с модулями через панель вязать и тоже будет работать .
    Те , кто советуют библиотеки вместо конфигурации сами толком объяснить сие не могут (просто СИшники ).
    Сам пользуюсь конфигуратором , библиотеки только в нестандартных случаях .

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flicker Посмотреть сообщение
    Можно ли пид-регулятор проверить в эмуляции?
    Если будете использовать ФБ из библиотеки Овен типа PID_Regulators.lib, то в эмуляции проверить нельзя. А если использовать ФБ пид регуляторов из стандартной Util.lib или из библиотеки OSCAT, тогда можно и в эмуляции проверить.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4
    Пользователь Аватар для vodav
    Регистрация
    31.10.2013
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Если предполагается одна линия связи, то вешать на нее разные протоколы черевато последствиями. Советую Modbas RTU с использованием конфигуратора, ПЛК-мастер, остальные-славе.

  5. #5

    По умолчанию

    Сделаю Modbas RTU ПЛК-мастер для модулей COM1 и Modbas RTU ПЛК-slave для панели COM3. Сейчас подключил панель к ПЛК, на панели высвечивается надпись "ОШИБКА СВЯЗИ" и после 5 секунд пропадает и начинается опрос. Скажите это нормально? Еще такой вопрос, получаю значение температуры, обрабатываю пид-регулятором на выходе переменная допустим Y1(4-20мА), могу ли я эту переменную передать и на панель и на модуль? Или надо разбивать Y1=Y2?

Похожие темы

  1. ПЛК100 + Weintek MT8150X
    от Сергей Сподрин в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.02.2016, 20:38
  2. Связь ПЛК и Weintek
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 14:00
  3. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 16:49
  4. ПЛК150 Weintek eMT3070A
    от vik112 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 16:47
  5. Соединение ПЛК и двух панелей weintek mt8070ih
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 18:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •