Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Modbus (05)

  1. #1

    Unhappy Modbus (05)

    в плк конфигураторе такой функции нет. пробовали жестко посылать строку по битно. никчему не привело.что делать ?

  2. #2

    По умолчанию

    конкретнее, пожалуйста. что именно вы делали, с каким оборудованием, настройки, проект, версии прошивки, таргета и пр.

  3. #3

    По умолчанию

    управляемое устройство микропроцессорный блок релейной защиты, необходимо записывать койлы. контроллер плк-100-р-м.таргет 2.02.

  4. #4

    По умолчанию

    биты не пишутся из плк, а какое устройство, самопал? какие команды поддерживает?

  5. #5

    По умолчанию

    Для записи койлов Write Single Coil , чтение Read input registers.
    Функция Write multiple coil не подходит.
    Для регистров Present Single Registers , она работает из ПЛК без проблем.

    Можно ли посылать биты с панели ИП320?

  6. #6

    По умолчанию

    да, можно это сделать

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •