Modbus (05)
в плк конфигураторе такой функции нет. пробовали жестко посылать строку по битно. никчему не привело.что делать ?
-
конкретнее, пожалуйста. что именно вы делали, с каким оборудованием, настройки, проект, версии прошивки, таргета и пр.
-
управляемое устройство микропроцессорный блок релейной защиты, необходимо записывать койлы. контроллер плк-100-р-м.таргет 2.02.
-
биты не пишутся из плк, а какое устройство, самопал? какие команды поддерживает?
-
Для записи койлов Write Single Coil , чтение Read input registers.
Функция Write multiple coil не подходит.
Для регистров Present Single Registers , она работает из ПЛК без проблем.
Можно ли посылать биты с панели ИП320?
-