Показано с 1 по 10 из 10

Тема: нужна рабочая схема

  1. #1

    По умолчанию нужна рабочая схема

    Кто нибудь может предоставить рабочую схему подключения трех лампочек к ПР 110. Короче нужно чтобы лампочки включались через определенный промежуток времени.)) Сам новичек в этом только начинаю изучать. так что помогите кто может))

    Реле ПР 110-220.8ДФ.4P
    Управление через один вход. Нужно просто чтоб лампочки зажигались по очереди.
    Последний раз редактировалось Gordan007; 20.11.2013 в 16:20.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    А более развернуто ?
    Управление через один вход на все лампы, управление через несколько входов отдельно каждой лампой и еще вход для всех ламп ?

    Какое реле ПР ? модификация ? в любом случае даже на релейный выход лучше ставить промежуточные реле, так как при перегорании ламп частенько бывает КЗ со сработкой автоматов и подгоранием контактов реле.

  3. #3

    По умолчанию

    Реле ПР 110-220.8ДФ.4P
    Управление через один вход. Нужно просто чтоб лампочки зажигались по очереди.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Время задержки включения первой и последующих ламп ?
    Время отключения ?
    Выключатель кнопочный или обычный ?

    Обычный выключатель. Если отключение без задержки, удалить TOF и соеденить выходы без них или поставить 0 секунд.
    2 секунды задержки на отключение по очереди, если отключаются вместе поставить одно время.
    Можно TON в схеме соединить не последовательно а паралельно и сыграть временем (пример там же в файле)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 3_lamp.zip (92.9 Кб, Просмотров: 37)
    Последний раз редактировалось melky; 20.11.2013 в 16:41.

  5. #5

    По умолчанию

    Это не столь важно мне хотя бы примерную схему чтобы от нее уже можно было исходить. ))

  6. #6
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Так Вам схему, или схему + программу?
    Напряжение и мощность ламп?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Gordan007 ну, пример программы выше. Можно изменить как душе угодно.
    А по схеме. На вход обязательно подавать одну фазу на группу входов согласно мануалу. На выходы поставить дополнительные реле, согласно мощности ламп. Даже если ток внутреннего реле не будет превышен. Потому что с каждым случаем перегорания лампы будет подгорать контакт реле и со временем придется разбирать ПР, чтобы поменять реле. Была бы управляющая нагрузка а не лампы, можно было бы не ставить промежуточные. А так, ту же реле Finder на колодочке поменять всегда быстрее, чем ковырять ПР для замены.

  8. #8

    По умолчанию

    только схему напряжение и мощность сейчас даже не скажу. Ну там маленькие лампочки индикаторы.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо большое за помощь)) Все таки есть еще добрые люди))
    Препод заставил это все делать при том что мы это только еще в следующем семестре будем изучать((
    Это типо стенд учебный будет там эмулятор печи и в зависимости от нагрева нужно будет зажигать определенную лампу.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ну тогда для стенда советую скинуться на ПР 114 по крайней мере можно будет имитировать на входах температуру...
    Если лампочки маломощные для индикации, тогда и промежуточных реле не надо.

    Видимо преподавателю домой требуется ПР110

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.02.2022, 07:45
  2. Рабочая температура ПЛК
    от alex55 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 22:58
  3. рабочая температура плк100/150?
    от Dimur в разделе Эксплуатация