Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: СПК207 + МУ110 + МВ110 - сбои со связью!!!

  1. #1

    Exclamation СПК207 + МУ110 + МВ110 - сбои со связью!!!

    СПК207 (прошивка 3.5.3.40) + МУ110-32Р + МВ110-32ДН + МВ110-2А соединены экранированным кабелем но не витой парой.

    Проблемы со связью:

    После включения ПЛК через пару минут стабильно отваливается МВ110-2А (его вообще отключил)
    И с незакономерной периодичностью отваливается МВ110-32ДН и следом за ним как правило МУ110-32Р.

    Махинации: IF Modbus_Slave_COM_Port.xError THEN Modbus_Slave_COM_Port.xReset:=BL1.OUT; ELSE Modbus_Slave_COM_Port.xReset:= FALSE; END_IF; - никак не помогают почему-то.

    Помогает только перезагрузка ПЛК и модулей.........

    Ситуация критичная!

  2. #2

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15703&page=11
    Была такаяже проблемма. Я решил её прошивкой спк207 на старую версию прошивки v2531( там все работает стабильней ). Ну или можеш по сообщению Мурата Ахриева для стабильной передачи данных на высоких скоростях обмена по шине RS485 нужны терминаторы(резисторы) на обеих концах шины 50 Ом.
    Последний раз редактировалось arlyn; 18.11.2013 в 15:57.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arlyn Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15703&page=11
    Была такаяже проблемма. Я решил её прошивкой спк207 на старую версию прошивки v2531( там все работает стабильней ). Ну или можеш по сообщению Мурата Ахриева для стабильной передачи данных на высоких скоростях обмена по шине RS485 нужны терминаторы(резисторы) на обеих концах шины 50 Ом.
    А откуда вы брали старую прошивку? Отсюда: http://www.owen.ru/uploads/Firmware_...WEB_v2.531.zip ?
    А то у меня предыдущая панель со старой прошивкой вообще с выключенным портом была пока ко мне команда овен не подключилась по тимвьюверу и не провели ряд хирургических операций вообще не работало ничего по модбас.
    Оказывается на сайте была глючная прошивка, которой я прошивал. А как дела обстоят сейчас? Где взять нормальную прошивку старой версии?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arlyn Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15703&page=11
    Ну или можеш по сообщению Мурата Ахриева для стабильной передачи данных на высоких скоростях обмена по шине RS485 нужны терминаторы(резисторы) на обеих концах шины 50 Ом.
    Так 50 Ом, 100 или 120 ставить то? От 50 Ом порты не "поджарятся" со временем?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladimir_prg Посмотреть сообщение
    А откуда вы брали старую прошивку? Отсюда: http://www.owen.ru/uploads/Firmware_...WEB_v2.531.zip ?
    А то у меня предыдущая панель со старой прошивкой вообще с выключенным портом была пока ко мне команда овен не подключилась по тимвьюверу и не провели ряд хирургических операций вообще не работало ничего по модбас.
    Оказывается на сайте была глючная прошивка, которой я прошивал. А как дела обстоят сейчас? Где взять нормальную прошивку старой версии?
    Адрес прошивки верный я качал именно отсюда. У меня не глючит v2.531. Тока в конфигурации на всякий случай несколько раз поменяй rs232 на rs485 и сохранись с перезагрузкой(иногда именно там сбой бывает). Я резистор 50 Ом тоже не захотел ставить. Прошилось на старую версию не с первой попытки. Зато проблемы с modbas-ом в версии 2.531 сразу исчезли (мастер я ставлю версии3.5.2, слейв 3.5.1)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arlyn Посмотреть сообщение
    Я резистор 50 Ом тоже не захотел ставить.
    Однако, оказывается сопротивление терминатора зависит от волнового сопротивления используемого кабеля и его как раз для rs-485 как правило берут с сопротивлением 120 Ом. Но если кабель с неизвестным волновым сопротивлением, как скорее всего с случаем Мурата Ахриева, то сопротивление терминатора подбирается опытным путем, а в идеале с осциллографом в зубах.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arlyn Посмотреть сообщение
    Адрес прошивки верный я качал именно отсюда. У меня не глючит v2.531. Тока в конфигурации на всякий случай несколько раз поменяй rs232 на rs485 и сохранись с перезагрузкой(иногда именно там сбой бывает). Я резистор 50 Ом тоже не захотел ставить. Прошилось на старую версию не с первой попытки. Зато проблемы с modbas-ом в версии 2.531 сразу исчезли (мастер я ставлю версии3.5.2, слейв 3.5.1)
    Неа... Прошил на 2.531 не фурычит там ком порт. Он там совсем мертвый на этой прошивке. По крайней мере на версии 03 без веба.

  8. #8

    По умолчанию

    Уважаемые, господа, все несколько сложнее. Есть у СПК207 "скелет в шкафу". Сейчас команда наших специалистов разбирается, где именно проблема. Ответ точный дам в конце недели.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    ... Ответ точный дам в конце недели.
    Извините, но уже скоро конец ТРЕТЬЕЙ недели... А даже не точного ответа нет.
    Так же все молчат по поводу модели "SOM" -самое долгожданное.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Korhan Посмотреть сообщение
    Извините, но уже скоро конец ТРЕТЬЕЙ недели... А даже не точного ответа нет.
    Так же все молчат по поводу модели "SOM" -самое долгожданное.
    Простите за столь долгий ответ.
    Был в Германии на выставке sps ipc drives 2013.
    Потом был вынужден пропасть в отпуск на 2 недели.

    Пока меня не было получилось узнать где же проблема.


    Проблема исключительно в СПК207/210 и только со старым железом (200Мгц).
    Как я говорил, в ее основе лежит плата PLC...C01.

    В этой плате по ошибке разработчиков были заложены некорректные номиналы двух емкостей и двух резисторов.
    Т.к. мы параллельно вели разработку нового железа и планировали сделать быструю замену железа, про данную проблему забыли.
    Точнее в новой аппаратной платформе все исправили, а в старой осталось как есть.

    По совету нашего очень компетентного схемотехника мы получили рекомендации как исправить клиентам жизнь.

    Уточняю сразу. Проблема решается аппаратной доработкой. И будет работать только при условии, что RS-485 выполнен экранированной витой парой на расстоянии не более 20 метров.

    Решение проблемы:

    Цитирую: "Для доработки на стороне конечных клиентов - полное удаление С123/С119 из печатной
    платы. После этого обмен на коротких дистанциях между СПК207/СПК210 и ПЛК110/ПЛК160 на скорости 115.2k станет
    возможным - но без подключения терминаторов"

    Т.е. необходимо выпаять две емкости. При этом использование различных сопротивлений 50,100 или 120 ОМ строго запрещено.

    В понедельник выложу фотографию с указанием данных элементов.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СП270 - глюконат кальция со связью...
    от vladimir_prg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 01:45
  2. ПЛК150-220.А.М и МУ110-8Р: проблемы со связью
    от Рашид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 20:55
  3. ТРМ251 проблемы со связью
    от Сергей Сподрин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 17:33
  4. Проблема со связью ПЛК-154
    от QWERTY в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 12:50
  5. Сбои в работе МУ110-16P
    от Иван Михайлов в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 19:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •