Так и не понял, для устранения проблемы зависания интерфейса (у меня где-то раз в месяц это происходит), стоит выпаивать эти конденсаторы или нет? Или перестанет работать вообще?
Так и не понял, для устранения проблемы зависания интерфейса (у меня где-то раз в месяц это происходит), стоит выпаивать эти конденсаторы или нет? Или перестанет работать вообще?
Программный Reset не помогает, только перезагрузка контроллера. Также помогает включение - выключение питания Slave устройств, работающих в Modbus. Расстояния у меня не большие, все по 10 см, только одно через 5 м. Витая пара экранированная, терминаторов нет.
Имеется ли возможность прислать журнал событий контроллера после зависания интерфейса?
Для того что бы просмотреть журнал, подключитесь Codesys к контроллеру "Онлайн". Далее на вкладке "журнал" нажмите обновить.
Попробую. Ждём месяц до нового зависания.