Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: ПР110(114) + СМИ1 + МДВВ.

  1. #11
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Йожик Посмотреть сообщение

    ЗЫ. С функцией PUTBIT разобрался, но не с помощью Руководства по эксплуатации. чуть позже вставлю файлы.
    ,
    А симулятора ????
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Йожик Посмотреть сообщение
    Вот одного не понимаю = зачем отвечать, не читая того, что раньше написано???
    Или по вашему здесь спрашивают те, кто вообще не умеет пользоваться компьютером?
    1) йожыг всегда прав
    2) когда не прав, см. п.1

    PS с первого взгляда мне показалось, что вы не смогли найти описание PITBIT
    когда уже написал сообщение, и отправил его, увидел второй, возможный, смысл написанного.
    долго думал править сообщение или нет - решил что т.к. не могу однозначно понять правильный смыл Вашего сообщения, то и править не буду
    (оценил вероятность "попадания" в 50%, и менять одни 50% на другие просто не стал.)

    PPS пример реализации PUTBIT и EXTRACT можно посмотреть тут
    Последний раз редактировалось AI!; 23.12.2013 в 21:11.
    начинающий профессионал

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Есть же готовый макрос
    Не нравится мне ваш макрос. Из-за особенностей работы ПР114 с сетью.
    Подлянка в том, что при включении ПР114 выводятся сохранённые данные, а не те которые есть в сети. Сетевые переменные ПР114 энергонезависимые, и при обрыве сети они остаются "как есть" а это иногда нужно (константы счётчиков и уставок температуры), а иногда просто недопустимо (например при работе ПР114 в качестве модуля ввода-вывода на движущемся механизме).

    Сделал себе свои макросы с защитными состояниями и разрешением работы от сетевой переменной.
    7й бит работает на меандр (контроль связи)
    6й бит работает на строб (начальный запуск, сброс сбоя связи)
    Остальные 14 используются как угодно
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl 1+.owl (2.05 Мб, Просмотров: 36)

  4. #14
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Не нравится мне ваш макрос. Из-за особенностей работы ПР114 с сетью.
    Подлянка в том, что при включении ПР114 выводятся сохранённые данные, а не те которые есть в сети.
    Так сетевые переменные не имеют отношения к макросу .Сделали свой -замечательно .Кроме того в свойствах сет.переменных есть -значение по умолчанию
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Так сетевые переменные не имеют отношения к макросу
    Правда? разговор-то о работе с сетью.

    .Кроме того в свойствах сет.переменных есть -значение по умолчанию
    А вы проверяли как это "значение" работает?
    Сетевая переменная запоминается в пзу после отключения питания. При последующем включении берётся состояние из ПЗУ.
    В этом весь смысл.

  6. #16
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    Судя по первому посту ,на этом акцент не делался .Был конкретный вопрос"Т.е. в схеме, к примеру, я имею восемь блоков входных переменных, которые надо каким-то чудесным образом соединить вместе и соединить с одним блоком сетевой выходной переменной-. и конкретный ответ .
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Судя по первому посту ,на этом акцент не делался .
    Это да, но обеспечить контроль за исправностью сети RS-485 нужно. Иначе возможны очень "весёлые" ситуации.
    Мой макрос делался для несколько другой связки: ПЛК110 + ПР114, ПР в роли "ведомого".

    Здесь же ситуация другая: управляющая программа в ПР. Какая будет реакция установки при пропадании или сбое связи?

  8. #18
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Это да, но обеспечить контроль за исправностью сети RS-485 нужно. Иначе возможны очень "весёлые" ситуации.
    Мой макрос делался для несколько другой связки: ПЛК110 + ПР114, ПР в роли "ведомого".

    Здесь же ситуация другая: управляющая программа в ПР. Какая будет реакция установки при пропадании или сбое связи?
    Это зависит в том числе от самой установки запоминает ли она значения принятые и умеет ли обнаруживать обрыв связи и отрабатывать нужные действия.
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114
    от Dimar72 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 13:08
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 14:05
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 02:51
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •