Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Датчик 0..5В на вход 0..10В

  1. #1

    По умолчанию Датчик 0..5В на вход 0..10В

    Добрый день!
    Если выходной сигнал датчика составляет 0..5В ,а подключить его надо к ПЛК 150, то можно ли подключить к аналоговому входу 0..10В? Верно ли будет рассчитываться значение? или нужно ставить делитель 1:2 ?
    А если подключить к ТРМ 138 ? у него вход 0...1В. Там делитель 1:5 ставить надо, да?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fix_m Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Если выходной сигнал датчика составляет 0..5В ,а подключить его надо к ПЛК 150, то можно ли подключить к аналоговому входу 0..10В? Верно ли будет рассчитываться значение? или нужно ставить делитель 1:2 ?
    --- зачем делитель? - работайте в половине диапазона

    А если подключить к ТРМ 138 ? у него вход 0...1В. Там делитель 1:5 ставить надо, да?
    --- таки-да

  3. #3

    По умолчанию

    Вы уверены про плк 150? ведь максимальный выходной сигнал датчика (в моем случае 5В) должен соответствовать максимальному значению на аналоговом входе (т.е. 10В). Разве не так? точно правильные будут расчеты?
    Кстати, по какой точно формуле делать перерасчет?=)

  4. #4

    По умолчанию

    Обычное уравнение прямой:
    y=kx+b,
    где
    Y - значение выхода, инж.ед.
    X - значение входа, В
    k= (Yкон-Yнач)/(Xкон-Xнач) - коэффициент наклона,
    b = 0.
    Таким образом при настройке в контроллере нужно указать в параметре Ain high умноженный на 2 диапазон датчика.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fix_m Посмотреть сообщение
    максимальный выходной сигнал датчика (в моем случае 5В) должен соответствовать максимальному значению на аналоговом входе (т.е. 10В).
    Никому он ничего подобного не должен. Лишь бы не наоборот, когда максимальный уровень сигнала с датчика больше, чем максимально допустимый уровень для входа (вот тогда приходится ставить делитель, чтобы вход не "зашкалил", или пуще того, не сгорел).
    Вы ведь можете измерить напряжение пальчиковой батарейки "ААА" мультиметром, включенным на предел 200V? Можете, просто точность измерения понизится...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Terrano1992 Посмотреть сообщение
    Никому он ничего подобного не должен. Лишь бы не наоборот, когда максимальный уровень сигнала с датчика больше, чем максимально допустимый уровень для входа (вот тогда приходится ставить делитель, чтобы вход не "зашкалил", или пуще того, не сгорел).
    Вы ведь можете измерить напряжение пальчиковой батарейки "ААА" мультиметром, включенным на предел 200V? Можете, просто точность измерения понизится...
    спасибо за ответ!
    Последний раз редактировалось Fix_m; 10.12.2013 в 15:51.

  7. #7

    По умолчанию

    большое спасибо за ответы!
    что-то я действительно не вник сначала.

  8. #8

    По умолчанию

    Да, делитель.. Не совсем вышло, как гладко в расчёте : с датчиком потока с выходным аналоговым сигналом 0..5 в (1.6 в в спокойном состоянии щамеряно, 4.2 в в сработки) - и подключили через делитель на сопротивлениях к 2ТРМ1. на вход 0...1в. Резисторы 500 Ом / 100 Ом. Прибор аналогично вольтметру показал на входе трм. 0.9 в. А в сработки.. Ок. 0.93 в. Или, скажем, 0.72 и 0.74 соответственно, с другой парой сопротивлений. Что то не клеится с делителем

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AUP_TRV Посмотреть сообщение
    Да, делитель.. Не совсем вышло, как гладко в расчёте : с датчиком потока с выходным аналоговым сигналом 0..5 в (1.6 в в спокойном состоянии щамеряно, 4.2 в в сработки) - и подключили через делитель на сопротивлениях к 2ТРМ1. на вход 0...1в. Резисторы 500 Ом / 100 Ом. Прибор аналогично вольтметру показал на входе трм. 0.9 в. А в сработки.. Ок. 0.93 в. Или, скажем, 0.72 и 0.74 соответственно, с другой парой сопротивлений. Что то не клеится с делителем
    У вас явно, что то не то с настройками ТРМ, скорее всего настроен на ток 4-20 мА или указан неверный диапазон.
    Делитель советую сделать 1 КОм - 200 Ом, и сначала проверить точность деления приборами, подав 5 В и сняв 1 В. Либо добавить подстроечный резистор.
    Родной Овеновский делитель 1 к 10 ( 2 КОм -200 Ом с точностью 0,1%) для информации у обычных резисторов разброс 10 % https://owen.ru/product/rd10
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.04.2022 в 09:29.

  10. #10

    По умолчанию

    Да, с настройками ТРМ. просто другой человечек занимался, я не проверил настройки.. спасибо

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сигнал 0-5В на входе МВА8
    от Sven в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 21:53
  2. Вход 1-10В, управлять напряжением
    от termsl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 15:16
  3. Вход 1-10В, управлять напряжением
    от termsl в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 15:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •