Тема: Датчик 0..5В на вход 0..10В

  1. #11

    По умолчанию

    А вот и нет.. Настройки ТРМ проверил. Выставлено снятие аналогового входа 0..1 В. И при делитель 3кОм/ 15 кОм показывает неадекват. : для напряжения с датчика потока жидкости 1.7 В кажет 0.170, а при напряжении с датчика 4.2 В кажет 0.180.. (то же в настройках, выставлено снятие сигнала только с 1 входа, второй off)

  2. #12

    По умолчанию

    При этом, батарейка 1.7 В и батарейка 5 В дают правильный разброс показаний... 🤦*♂️🤷*♂️
    (к слову, у датчика выход типа р-n-p, и возможно что простейший делитель по этому на работает. Но странно. Обычный тестер напряжение с датчика снимает, как следует 1.6 - 4.2 вольт)
    Последний раз редактировалось AUP_TRV; 08.04.2022 в 21:34.

  3. #13

    По умолчанию

    Делитель 1:10 резисторы 1,8 кОм и 200 Ом.
    Делитель 1:5 резисторы 12 кОм и 3 кОм.

  4. #14

    По умолчанию

    Особенность сигнализатора потока не позволяет так именно использовать простой делитель, имхо. Вышел из положения иначе: поменяв полярность, и сняв показание с сопротивления 100 Ом.. и прибор даёт в момент загрузки или сработки одно и то же значение: ок. 0.37 вольт. А в спокойном режиме - 1 вольт. И в схеме он с ТРМ сдружился, по схеме "наоборот"...
    Последний раз редактировалось Дарья Персианова; 11.04.2022 в 08:24.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Сигнал 0-5В на входе МВА8
    от Sven в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 21:53
  2. Вход 1-10В, управлять напряжением
    от termsl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 15:16
  3. Вход 1-10В, управлять напряжением
    от termsl в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 15:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •