Поменял полярно датчика вместо 45 стало показывать 15 градусов
Поменял полярно датчика вместо 45 стало показывать 15 градусов
Последний раз редактировалось xa-xa; 12.11.2013 в 19:18.
Датчик подключаете к прибору по 3-х проводной схеме (к одному из винтов подсоединяете 2 провода). В приборе выставляете b1-0=9
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Да дело в том что так все и подсоединено у меня по трех проводной схеме, b1-0=9 все так, вот температуру только он не правильно мне показывает.
Неужели кроме Зои никто не может помочь в настройке!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось xa-xa; 13.11.2013 в 19:32.
На сколько врут показания?
Отключите питание с прибора, замерьте сопротивления на клеммах 10, 11 прибора. Укажите сопротивление сюда или мне пм, а так же тем-ру, при которой при которой находился датчик в момент замера.
В комплекте с ТРМ1 идет резистор 50М, установите его на клеммы 10-11, и перемычку на клеммы 9-10. Прибор должен показать 0 град.
После всех манипуляций напишите мне или позвоните по телефону/скайпу.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru