    По умолчанию СПК 107, подключение модуля МВ110-8А

    Почему при добавлении Modbus Master в Modbus COM у меня после компиляции выскакивает куча ошибок? Это связано с версией таргетов и модулей? Версия Owen SPC1xx - 3.5.2.0, версия Modbus COM - 3.4.0.0, версии Modbus Master пробовал 3.4.0.0, 3.4.2.0, 3.5.0.0, 3.5.2.0.

    Вот кусок лога ошибок:


    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [ERROR] iodrvmodbus, 3.5.3.50 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvModbusComPort: C0090: No definition found for base class 'IoDrvModbusBase.IoDrvModbusBase'
    [ERROR] iodrvmodbus, 3.5.3.50 (3s - smart software solutions gmbh): ModbusMasterComPort: C0090: No definition found for base class 'IoDrvModbusBase.ModbusSerialMasterBase'
    [ERROR] iodrvmodbus, 3.5.3.50 (3s - smart software solutions gmbh): ModbusSlaveComPort: C0090: No definition found for base class 'IoDrvModbusBase.ModbusSerialSlaveBase'
    [ERROR] iodrvmodbus, 3.5.3.50 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusComPort]: C0018: 'm_Master.xStop' is no valid assignment target
    [ERROR] iodrvmodbus, 3.5.3.50 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusComPort]: C0004: 'xStop' is no component of 'MODBUSMASTERCOMPORT'
    [ERROR]

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Viktor Посмотреть сообщение
    Почему при добавлении Modbus Master в Modbus COM у меня после компиляции выскакивает куча ошибок? Это связано с версией таргетов и модулей? Версия Owen SPC1xx - 3.5.2.0, версия Modbus COM - 3.4.0.0, версии Modbus Master пробовал 3.4.0.0, 3.4.2.0, 3.5.0.0, 3.5.2.0.
    Попробуй Modbus Master3.5.2.0, а Modbus Slave 3.5.1.0. Во всяком случае версия Modbus Slave должен быть не выше версии Modbus Maste.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Так получилось или нет?

  4. #4

    По умолчанию

    Похожая проблема была:
    CODESYS V3.5 SP3 Patch 6
    Owen SPC1xx: 3.5.3.40
    Modbus COM: 3.4.0.0

    Запускается без ошибок, если ставлю "Modbus Master, COM Port" версии: 3.3.2.0 (если выше, то почему-то ругается, даже на версию 3.4.0.0).

  5. #5

    По умолчанию

    Тоже была такая проблема. Удалил все версии Codesys, очистил реестр, удалил папку Codesys в ProgramData.
    Установил CDS v3.5 SP3 Patch5, репозиторий CDS 3.5 SP3, Target_v3.5.3.40.
    Версии ModBus по умолчанию (3.4.0.0; 3.5.3.50; 3.5.3.0). После этого всё заработало.

  6. #6

    По умолчанию

    Начиная с CODESYS SP4, который кстати уже вышел, CODESYS будет добавлять в проект версии девайсов для модбас равные версии Target файла.
    Надеюсь в скором времени неразбериху с версионностью мы поборем на корню.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 23:42
  2. Подключение к ПД100 к МВ110-8А
    от super100 в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 16:20
  3. Подключение МВ110-220.8А
    от Stas в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 14:30
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  5. подключение модуля мв110-16д
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 12:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •