Счетный модуль это хорошо, но этот расходомер купили для того,чтобы съэкономить (не спросив , можно ли его подключить).
У простых модулей входов 321 максимальная частота порядка 100 герц-хочется подстраховаться.
Счетный модуль это хорошо, но этот расходомер купили для того,чтобы съэкономить (не спросив , можно ли его подключить).
У простых модулей входов 321 максимальная частота порядка 100 герц-хочется подстраховаться.
если тема жива подскажите знающие люди, сколько знаков после запятой будет показывать СИ8, если перевести импульсы в шкалу от 0 до 100 (проценты), знаки после запятой не нужны, или выбрать СИ30 - там вроде положение десятичной точки настраивается?
Добрый день.
3.1.4. Умножитель на выходе "счетчика импульсов" предназначен для преобразования
накопленного в счетчике числа в значение физической величины (метры, литры и т. п.) путем
умножения на заданный в параметре F коэффициент. Значение F задается пользователем
в диапазоне от 0,000001 до 9999999. Положение запятой при выводе физической величины
на индикатор определяется положением, заданным в параметре F.
Это из РЭ.
То есть если Вы поставите множитель =0,01, то точка сместится на 2 знака влево. По умолчанию стоит 1, поэтому показания целые.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
спасибо за ответ, т.е. работаем делителем, а множитель ставим =1
Добрый день.
F- это множитель. Какой делитель?
Просто если множитель меньше 1, то он по сути становится делителем.
Я же привёл пример выше.
Если умножаем на 0,01 то по сути мы делим на 100.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
в счетчике отдельно настраиваются делитель и множитель
нам надо чтобы N импульсов отображалось как 100% без запятой, значит множитель=1, а делитель =N/100
поправьте если ошибаюсь
И снова здравствуйте. Вроде в РЭ всё расписано. Дальше чистая школьная математика.
3.1.3. Предделитель на входе счетчика импульсов служит для деления частоты
входных импульсов на величину, заданную в параметре Р. Деление производится путем
"прореживания" поступающих на вход предделителя импульсов. Т.е. импульс на выходе
предделителя формируется только после того как на его вход поступит заданное в параметре
Р количество импульсов.
Другими словами, Вы просто теряете часть импульсов. Например если выпоставите Р=10, то только десятый импульс будет посчитан за единицу.
Поэтому Вам нужен ТОЛЬКО МНОЖИТЕЛЬ.
Например:
Если Вам нужно 5 импульсов выдать за 100% то множитель должен быть F=20.
Если 1000 импульсов нужно выдать за 100% то множитель должен быть F=0,1.
Ну и если формулу, то F=100/N
где N - число импульсов.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)