Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 38 из 38

Тема: СИ 8

  1. #31

    По умолчанию

    Счетный модуль это хорошо, но этот расходомер купили для того,чтобы съэкономить (не спросив , можно ли его подключить).
    У простых модулей входов 321 максимальная частота порядка 100 герц-хочется подстраховаться.

  2. #32

    По умолчанию

    если тема жива подскажите знающие люди, сколько знаков после запятой будет показывать СИ8, если перевести импульсы в шкалу от 0 до 100 (проценты), знаки после запятой не нужны, или выбрать СИ30 - там вроде положение десятичной точки настраивается?

  3. #33
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день.
    3.1.4. Умножитель на выходе "счетчика импульсов" предназначен для преобразования
    накопленного в счетчике числа в значение физической величины (метры, литры и т. п.) путем
    умножения на заданный в параметре F коэффициент. Значение F задается пользователем
    в диапазоне от 0,000001 до 9999999. Положение запятой при выводе физической величины
    на индикатор определяется положением, заданным в параметре F.

    Это из РЭ.
    То есть если Вы поставите множитель =0,01, то точка сместится на 2 знака влево. По умолчанию стоит 1, поэтому показания целые.

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #34

    По умолчанию

    спасибо за ответ, т.е. работаем делителем, а множитель ставим =1

  5. #35
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день.
    F- это множитель. Какой делитель?
    Просто если множитель меньше 1, то он по сути становится делителем.
    Я же привёл пример выше.
    Если умножаем на 0,01 то по сути мы делим на 100.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #36

    По умолчанию

    в счетчике отдельно настраиваются делитель и множитель
    нам надо чтобы N импульсов отображалось как 100% без запятой, значит множитель=1, а делитель =N/100
    поправьте если ошибаюсь

  7. #37
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    И снова здравствуйте. Вроде в РЭ всё расписано. Дальше чистая школьная математика.
    3.1.3. Предделитель на входе счетчика импульсов служит для деления частоты
    входных импульсов на величину, заданную в параметре Р. Деление производится путем
    "прореживания" поступающих на вход предделителя импульсов. Т.е. импульс на выходе
    предделителя формируется только после того как на его вход поступит заданное в параметре
    Р количество импульсов.

    Другими словами, Вы просто теряете часть импульсов. Например если выпоставите Р=10, то только десятый импульс будет посчитан за единицу.

    Поэтому Вам нужен ТОЛЬКО МНОЖИТЕЛЬ.
    Например:
    Если Вам нужно 5 импульсов выдать за 100% то множитель должен быть F=20.
    Если 1000 импульсов нужно выдать за 100% то множитель должен быть F=0,1.

    Ну и если формулу, то F=100/N
    где N - число импульсов.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Поэтому Вам нужен ТОЛЬКО МНОЖИТЕЛЬ.
    Если 1000 импульсов нужно выдать за 100% то множитель должен быть F=0,1.
    совершенно верно, но тогда на дисплее будут отображаться проценты с запятой, т.е. 100.0
    а суть вопроса была как уйти от этого, пусть точность упадет в 10 раз, нас вполне устраивает
    спасибо

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Настройка СИ8
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 16:35
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 05:34
  3. си-8
    от Alexadresat в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 18:44
  4. Си-8 конфигуратор
    от Юрий Ростов в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 09:53
  5. си-8?
    от В.Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 11:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •