Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: плк и пчв

  1. #1

    По умолчанию плк и пчв

    Что необходимо для управления тремя ПЧВ Овен от одного ПЛК Овен (110 или 150) по RS485?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Минимум- это прочесть документацию..

    Еще можно скачать примеры с форума!

  3. #3

    По умолчанию

    примеры я скачал. подразумевал нужен ли повторитель интерфейса?

  4. #4

    По умолчанию

    Какая суммарная длина шины?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Что необходимо для управления тремя ПЧВ Овен от одного ПЛК Овен (110 или 150) по RS485?
    Странно, а где тут про повторитель?
    Не проник я силой мысли в замысел автора.
    Пишите конкретно, если хотите получить информативный ответ.

  6. #6

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/uploads/pchv+plk150_v3.pdf
    в примере подключение одного ПЧВ. для подключения второго ПЧВ необходимо в конфигурации ПЛК добавить еще один Modbus Masrer-RS485-Universal Modbus Device-и так далее, как в примере. какие еще настройки необходимо произвести?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Создайте подключение.(ПЛК мастер)
    Задайте параметры связи.
    Создайте нужное количество "Universal Modbus Device".
    Возможно создавать несколько для 1-го ПЧ.
    К примеру для опроса "по времени", а записи параметров "по изменению".
    Сеть(теоретически) может состоять из 32 устройств.
    Все зависит от расстояния.
    При сильном затухании сигнала используйте повторитель.

  8. #8

    По умолчанию

    то есть один Modbus Master, Universal Modbus Device -3 шт. и для каждого из них регистры ввода и вывода, исходя из необходимых параметров ПЧВ

  9. #9

    По умолчанию

    День добрый прочитал руководство по KIPPRIBOR AFD-E RS485 - но так и не понял куда он выдаёт ошибки, в какой регистер
    - Информация о номере ошибки Fu или тревожного сообщения aL передаётся в
    битах 5…0.
    Пример 1: Если возвращаемые данные 0x8C (10001100), это означает, что ПЧ
    выдаёт код ошибки Fu.012.
    Пример 2: Если возвращаемые данные 0x64 (01100100), это означает, что ПЧ выдаёт тревожное сообщение aL.036
    вообще не вьехал, пытаюсь в кодесис таблицу аварий вывести сообщения

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    День добрый прочитал руководство по KIPPRIBOR AFD-E RS485 - но так и не понял куда он выдаёт ошибки, в какой регистер
    - Информация о номере ошибки Fu или тревожного сообщения aL передаётся в
    битах 5…0.
    Пример 1: Если возвращаемые данные 0x8C (10001100), это означает, что ПЧ
    выдаёт код ошибки Fu.012.
    Пример 2: Если возвращаемые данные 0x64 (01100100), это означает, что ПЧ выдаёт тревожное сообщение aL.036
    вообще не вьехал, пытаюсь в кодесис таблицу аварий вывести сообщения
    Ну методом тыка:
    10001100 первая единица (10*****) - ошибки Fu (если вторая (01*****) - сообщения aL)
    **001100 - это 12 в десятичной
    **100100 - это 36 в десятичной

    Сам не знаю, но похоже на правду...

    Поддерживаемая функция Modbus 0x07 (Запрос).
    На наличие / отсутствие ошибок (Fu.xxx) и тревожных сообщений (aL.xxx) ПЧ указывают бит 7 и бит 6 возвращаемых данных:
     Возвращаемые данные – Бит 7: 0 – нет ошибок, 1 – есть ошибки.
     Возвращаемые данные – Бит 6: 0 – нет тревожных сообщений, 1 – есть тревожные сообщение

    Ну что-то такое... Кстати, как будете опрос делать? Там ведь не стандартная функция Modbus 0x07...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 12.12.2023 в 04:34.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Встроенный в ПЧВ ПЛК
    от СВЗ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 11:17
  2. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  3. Работа ПЧВ с реверсом от встроенного ПЛК - возможна?
    от gra_ver в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 13:38
  4. Встроенный ПЛК в ПЧВ и скорость АД
    от mvoltrkff в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 22:42
  5. ПЛК 110 + ПЧВ
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 10:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •