    Добрый вечер еще раз, коллеги!

    Как уже говорил ранее, начал изучать CoDeSys 3 на примерах с диска от СПК107. Сегодня занимался архивацией. Вроде бы сделал все как учат "руководящие документы", да только не пишет прога ни в '/var/log/', ни в '/mnt/mmc/'. Где я не прав? Картинки и проект прилагаются.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    флешки монтируются совсем в другие разделы, это же Вам не настольный линукс

  3. #3

    По умолчанию

    Дык дело в том, что он и в '/var/log/' не пишет. А флешки цепляю как в примере расписано. А куда они в реальности монтируются на СПК107? Есть подозрение что в СПК107 все пути вообще совсем другие чем в примерах. Только это нигде не написано. Куды ж бедному инженеру податься-то?

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    если нет прав на чтение каталога /var/log то и записать туда из программы у Вас не получится, у меня нет панели, не могу сам проверить, но если есть возможность попасть в консольное окно, то такие команды должны помочь
    Код:
    mkdir /var/log/archiv
    chmod 777 /var/log/archiv
    mount -t tmpfs -o size=200mb tmpfs /var/log/archiv
    touch /var/log/archiv/err.log
    предпоследняя даст возможность держать данные в ОЗУ до выключения питания, последняя просто показывает что в папке можно создавать файлы

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, попробую как-то, но уже после командировки

  6. #6

    По умолчанию

    Все таки полезно хоть иногда пользоваться поиском.

    В соседней ветке, посвященной СПК, в ветке примеров, в Спойлере F.A.Q. есть очень подробное описание того, какие каталоги используются для монтирования SD и USB.

    более того, есть даже готовая библиотека архивации конкретно для СПК, но для ее работы нужна актуальная прошивка.

    Вооружайтесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530

  7. #7

    По умолчанию

    Саша, спасибо, попробовал. Получилось в конце концов. Но в примере с диска почему-то не было написано, что нужно вызывать действие GetData.Clean, чтобы не переполнялась выходная строка и была возможность записи в файл, да и нигде это не написано. Не знаю как на СПК2хх, но на моем СПК107 без этого ничего не работало.

Похожие темы

  1. МСД200 Slave ModBus RTU 0x10 не пишет все регистры
    от Туман в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 13:23
  2. Кто в чем пишет
    от asdvas в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 13:56
  3. ИП320 пишет Downloading
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 15:26
  4. Tadget файлы для плк
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 17:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •