    Всем доброго дня. У меня образовалась такая проблемка.
    Есть панель СП270, датчик температуры и SCADA-система. Мне необходимо отображать температуру на панели и в SCADA-системе одновременно. Возможно это или нет?

  2. #2

    По умолчанию

    Я так понимаю надо панель сделать ведомой?

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    У панели СП270 два порта Download и PLC для каждого порта можно использовать RS485 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14367
    К одному порту, например PLC, подключаете модуль ввода с датчиком температуры. По этому порту панель будет мастером.
    Ко второму порту (Dowload) подключаетесь из SCADA. По этому порту панель будет слейвом.
    В проекте для СП270 то, что причитали из модуля ввода копируете в в какие-либо регистры PSW, и SCADA сможет эти регистры прочитать http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14257
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо буду пробовать.

Похожие темы

  1. СП-270 и ЛОГИКА
    от приборист в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 15:47
  2. СП 270
    от jus в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 20:46
  3. сп-270 и мдвв
    от MCBK в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 11:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •