Тема: plc150il+lectus

  1. #1

    По умолчанию plc150il+lectus

    Здравствуйте!
    Как правильно читать регистры ПЛК через lectus?
    Тип подключения и конфигурация lectus и ПЛК150 в приложении и scr. первые 8 бит читаются и записываются все в порядке. 9ый bit не читается, а принимает значения 1го бита.
    Спасибо.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    В Лектусе используйте чтение 16-разрядных регистров, а не типизированных булевых переменных. Потом уже, если невтерпёж, то прямо в Лектусе, можете раздербанить прочитанный регистр на биты.
    Это особенность контроллеров Овен. Учитывайте также размещение данных (выравнивайте их) в памяти ПЛК.