Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 36

Тема: Связь по Modbus TCP

  1. #11

    По умолчанию

    Настройки сетевой карты в порядке. Как в примере. Взял второй новый ПЛК100 из этой-же партии Проверил через TCP\IP Level2 - коннектиться нормально и прога работает. А вот другой ПЛК c залитым проектом соединяться не хотит. Проект я уже выкладывал в этой теме.

  2. #12

    По умолчанию

    Есть возможность подключить ПЛК к ПК через Debug и снять лог гипертерминала?

  3. #13

    По умолчанию

    Да. Сейчас сниму.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar ЛОГ.rar (13.7 Кб, Просмотров: 14)
    Последний раз редактировалось super100; 30.10.2013 в 13:23.

  4. #14

    По умолчанию

    Уберите пожалуйста в файл.
    Все должно работать. Контроллер работоспособен. Обращение видит.
    Попробуйте связаться с контроллером по Debug.

  5. #15

    По умолчанию

    Связь есть и по Debug и по USB. Светодиоды на Ethernet горят. В подключении по локальной сети пишет что оно есть.
    Я с ПЛК ОВЕН столкнулся впервые. Возможно какую-то мелочь, привычную для тех кто с ними работает не учитываю? Хотя всё делаю очень внимательно по документации. Первые контроллеры с которыми у меня такие проблемы
    Залил этот же проект в другой контроллер из этой партии - всё на ура заработало. И что теперь делать? Отсылать его обратно поставщику?
    Последний раз редактировалось super100; 30.10.2013 в 14:02.

  6. #16

    По умолчанию

    Да. Прошивки одинаковые. Рабочий контроллер оказался 2011 г. в. Нерабочий - 2012 г.

  7. #17

    По умолчанию

    Тут мне совсем ничего не понятно. Какая последовательность действий?

  8. #18

    По умолчанию

    Все перепроверил ещё раз. Не работают через Ethernet только те у которых прошивка 2.14.0. Хотя на всех : Need Target Version 2.10 ? Теперь что, в CodeSys делать отдельные проекты для них под другой target ? И какой тогда новый target ?

  9. #19

    По умолчанию

    Проблема решена наполовину ! Переустановил target версия 2.11. Соединяется с CodeSys но с OPC не работает. Спасибо capzap !
    Последний раз редактировалось super100; 30.10.2013 в 17:31.

  10. #20

    По умолчанию

    Скорее всего нужна другая версия target. Я взял ту что была на диске в комплекте с контроллером. С ней не работает Ethernet. Можно получить конкретный ответ: где взять target под прошивку 2.14.0 ? Я уже засомневался в работоспособности ПЛК.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 18:01
  2. Связь по TCP/IP
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 19:51
  3. связь по Modbus TCP
    от TYER в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 11:00
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 14:28
  5. Связь через Modbus TCP нескольких ПЛК150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 07:34