Показано с 1 по 5 из 5

Тема: вопрос по схеме

  1. #1

    По умолчанию вопрос по схеме

    можно ли умощнить выход оптотиристора таким вот образом силовые тиристоры на 100А. moc3063rh9.JPG

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    а кто запрещает использовать симистор?

  3. #3

    По умолчанию

    А что вас смущает ?

  4. #4

    По умолчанию

    симисторов к сожелению нет и не придвидится, есть только тиристоры т-100(100Ампер). управляющий оптосимистор tlp3062 вроде как 1Ампер может тянуть. Просто хочу посоветоваться умощнять ли,выход оптосимистора?

  5. #5

    По умолчанию

    Где вы у TLP3062 1А разглядели ? Максимальный прямой ток TLP3062 всего 100 мА.