Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПЛК150 и ВЗЛЕТ ТЭР modbus

  1. #1

    По умолчанию ПЛК150 и ВЗЛЕТ ТЭР modbus

    Здравствуйте!
    Не удается соединить ПЛК 150 и расходомер ВЗЛЕТ ТЭР ПР-050 по интерфейсу rs485. Правильность подключения проводов rs485 контроллера и счетчика проверялась неоднократно. Параметры модуля rs485, universal module device, register input module приведены во вложении+файл codesys.
    В настройки счетчика 100% прописано: скорость: 19200 бод, адрес: 1, интерфейс: rs485 modbus-rtu. Значения остальных параметров в настройках счетчика не приводятся. Созванивался с компанией ВЗЛЕТ были получены: стоп-бит:1, биты данных: 8бит, контроль четности: нет.
    Адреса регистров для ВЗЛЕТ ТЭР есть во вложении. Считываю регистры хранения типа целое значение 2 байта. Первый предлагаемый регистр имеет адрес 4000 в 16-ой системе счисления, перевел в 10ую - 16384.
    Все тоже самое проделывал для соединения мдвв, мва8, трм и т.д. с плк100 150 и т.д. все великолепно получается. Впервые пробую соединить плк овен с устройством другого бренда.

    Пробовал так же адрес 42, modbus-askii, изначально скорость 115200 бод. (19200 была предложена программистом из компании ВЗЛЕТ), интерфейс у счетчика только rs485, взял другой счетчик, все тоже самое.

    Настройки связи счетчик:
    адрес:1
    скорость:19200бод
    задержка:20мс
    пауза:5мс
    тип modbus:RTU
    транзит:откл.
    Настройки проверялись неоднократно. задержка, пауза и транзит стоят по умолчанию. Не имею представления что такое транзит, в компании ВЗЛЕТ уверяют что влияния на соединение не оказывает.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    На Взлетах нет в настройках какая шина используется ? типа как на Логике. По умолчанию например может быть включен режим "Шина с маркерным доступом".... сперва надо выставить все в настройках правильно, а потом соединяться.

    Посмотрел мельком документашку, нет у Взлета такого, ковырять настройки задержек...
    Последний раз редактировалось melky; 25.10.2013 в 15:16.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за помощь...разобрались...неправильно расписаны клеммы в расходомере.
    подключили:
    ВЗЛЕТ rs485A---> ПЛК rs485B
    ВЗЛЕТ rs485B---> плк rs485A.
    все стало работать. прибор ВЗЛЕТ ТЭР расходомер-счетчик электромагнитный ПР050.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Да, у взлета В-плюс

  5. #5

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста какой у него адрес идет по умолчанию с завода?

Похожие темы

  1. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 18:47
  2. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 15:59
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16
  4. ПЛК 150+Взлет ЭМ Профи
    от nemo852 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 20:46
  5. ПЛК150 + ModBus
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 11:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •