Доброго времени суток. Для соединения ТРМ с МР используйте экранированную витую пару. Скорее всего наводки на четырехпроводной интерфейс.
Доброго времени суток. Для соединения ТРМ с МР используйте экранированную витую пару. Скорее всего наводки на четырехпроводной интерфейс.
С Уважением, группа "КИП"
инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
e-mail: d.kirienok@owen.ru
web: owen.ru
К сообщению #89. Глючный прибор достался - ГВС так и не победил до конца. АНР делал неоднократно. Но вот очередной глюк. Вчера прибор сам выключил контур отопления. При этом никаких сигналов аварии не выдавал. Сегодня я его включил дистанционно и вот какая картинка - при включении одного контура сразу идет всплеск в ГВС, хотя обратка не сразу нагревается и в тот момент не могла никак сказаться. Хотел все дома потихоньку оборудовать этими контроллерами, но пока погожу. Сам прибор на связи в овенклауде.
1. Возможно, он отключил отопление по превышению уличной температуры.
2. Если у вас есть 1-ая ступень ГВС, то перегревать может она при включении отопления.
Уличная была +1. ГВС двухступенчатый, но как я уже писал, сначала прыгнул ГВС, а потом только обратка стала расти.
Доброго времени суток!
Напишите мне в личку, скину прошивку которая уберет колебания.
С Уважением, группа "КИП"
инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
e-mail: d.kirienok@owen.ru
web: owen.ru
Доброго времени суток.Эксплуатируем регуляторы ТРМ-232М и ECL-310. Регулятор ECL-310 при выходе на уставку (например температуры ГВС ) вначале выдаёт импульсы большой длительности на привод клапана, а по мере уменьшения рассоглосования между уставкой и реальным значением уменьшает длительность импульсов.Плавно выходя на заданное значение.Есть ли такой алгоритм управления на регуляторе ТРМ-232М? В регуляторе ТРМ-232М ещё не разобрались во всех настройках
Последний раз редактировалось avto-r; 22.10.2020 в 09:32.
Добрый день.
Все верно, ТРМ232М управляет приводом клапана по аналогичному принципу, который лежит в основе ПИД-регулирования как такового.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
Большое спасибо за ответ
Добрый день. Подскажите, пжлста, есть потребность мониторить температуру внутри помещения. Куплен аналоговый датчик температуры. Точную модель не помню - если принципиально - гляну. Можно ли подключить его при работе в конфигурация 1 к трм 232м. Будет ли он виден в овенклауд?
Добрый день.
Функция контроля температуры в помещении не заложена в прибор ТРМ232.
Установка датчика температуры помещения вместо датчика наружного воздуха повлечет за собой сложности регулирования из-за большой инерционности процесса.
Теоретически Вы можете подключить датчик к одному из неиспользуемых входов.
Например, если на ТРМ232 нет необходимости контролировать температуру обратной воды, Вы можете программно отключить контроль обратной воды и на место датчика Т обр подключить датчик температуры в помещении. При этом в приборе он будет обозначаться как Т обр.
Однако такие конфигурации редки, и контроль обратной воды - одна из необходимых функций в ТРМ232.
Менеджер по продукту | Программируемые реле