Страница 1 из 17 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 168

Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).

  1. #1

    По умолчанию ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).

    Компания ОВЕН начала разработку контроллера, предназначенного для автоматизации одно- и двухконтурных систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС).
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	корпус.JPG 
Просмотров:	1387 
Размер:	24.8 Кб 
ID:	10549

    Контроллер позволит работать с одноконтурными системами (без модуля расширения):
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 контур.JPG 
Просмотров:	1343 
Размер:	33.3 Кб 
ID:	10547


    При выборе в настройках (вручную с панели либо с помощью программы-конфигуратора) использования второго контура назначение выходных элементов контроллера изменяется с учетом модуля расширения МР1 – управление двумя системами отопления либо ГВС:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ232-М.JPG 
Просмотров:	1430 
Размер:	50.9 Кб 
ID:	11596

    Выполняемые функции:
    - измерение, контроль и регулирование: температуры воды в контуре №1 и контуре №2, температуры обратной воды в контуре №1 и №2;
    - измерение дополнительных параметров: температуры наружного воздуха, температуры прямой воды, давление в контуре подпитки №1 и №2;
    - формирование сигналов управления внешними исполнительными механизмами и устройствами: КЗР контура №1 и №2, основным и резервным насосами контура №1 и №2, основным и резервными насосами подпитки (либо ХВС) контура №1 и №2, устройством аварийной сигнализации;
    - диагностика аварийных ситуаций (авария датчиков, авария насосов);
    - формирование команды ручного управления исполнительными механизмами и устройствами с клавиатуры прибора;
    - отображение результатов работы и режимов на встроенном ЖКИ;
    - задание значений программируемых рабочих параметров с помощью встроенной клавиатуры, а также от ПК по сети RS-485 и RS-232 (протоколы ОВЕН, Modbus-RTU, Modbus-ASCII);
    - сохранение заданных параметров в энергонезависимой памяти прибора.

    Ключевые отличия от ТРМ132М:
    - возможность работы с двумя контурами отопления с насосами и подпиткой в каждом контуре;
    - контроль температуры обратной воды во втором контуре;
    - упрощенное меню - создание подменю «Быстрый старт», содержащего минимально необходимое количество параметров для запуска систем;
    - упрощенный процесс настройки; программа-конфигуратор, позволяющая предварительно конфигурировать систему (выбрать количество контуров, количество насосов), работать с программируемыми параметрами.
    - устранение замечаний к ТРМ132М (сложность, избыточность, удаление параметра «Время Останов»).

    Будем рады услышать Ваши пожелания, а также замечания к прибору ТРМ132М касательно алгоритмов работы, параметров для того, чтобы учесть их при разработке нового контроллера.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	корпус.JPG 
Просмотров:	894 
Размер:	19.0 Кб 
ID:	10546   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2 контура.JPG 
Просмотров:	1165 
Размер:	49.9 Кб 
ID:	10548  
    Последний раз редактировалось Фадеева Надежда; 29.01.2014 в 10:46.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Компания ОВЕН начала разработку контроллера, предназначенного для автоматизации одно- и двухконтурных систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС).
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	корпус.JPG 
Просмотров:	1387 
Размер:	24.8 Кб 
ID:	10549
    Будем рады услышать Ваши пожелания, а также замечания к прибору ТРМ132М касательно алгоритмов работы, параметров для того, чтобы учесть их при разработке нового контроллера.
    Здравствуйте. Прошу добавить в контур ГВС контроль давления в системе ХВС перед теплообменником (обыкновенный дискретный сигнал - "есть давление", "нет давления"). "Нет давления" - система ГВС отключается (насосы циркуляционные останавливаются, закрывается КЗР), при появлении давления система автоматически запускается. у нас до сих пор перебои с холодной водой по ночам.

  3. #3

    По умолчанию

    Интересно, а каковы объемы продаж ТРМ132М (удлетворительные или нет), мне при теоретических изысканиях он показался "мертворожденным дитя". Вроде задумка и не плохая, но луче использовать СПК, учитывающий программно все особенности котельной. Имел на одном объекте опыт работы с ним, теоретические мысли подтвердились... А вот просто ТРМ32-это вещь (за свои деньги)
    Последний раз редактировалось LUCHNICK; 26.01.2014 в 22:31.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте. В алгоритм добавлен контроль давления в ГВС - нет давления - отключение ХВС. Необходимо обеспечить также отключение циркуляционных насосов ГВС? Для чего необходимо закрывать клапан?
    Объемы продаж ТРМ132М близки к запланированным. Специализированные приборы, к сожалению, не могут в любом случае учесть все возможные нюансы. Для простых типовых систем - они пользуются спросом.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Необходимо обеспечить также отключение циркуляционных насосов ГВС?
    Да, для защиты от сухого хода.
    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Для чего необходимо закрывать клапан?
    Для отсутсвия завышения обратки. Даже без этого - контур не работает, регулировка не возможна. Закройте клапан.

  6. #6

    По умолчанию

    Я - бы попросил аналогичный дискретный сигнал и для контура отопления. Для чего? помимо собственно выключения при сильном падении давления можно подцепить и реле контроля фаз для движков, и прочие аварии при которых нужно рубить контура и отопления и гвс и хвс. Т.К были проблемы с этим, фаза пропала или сильно просела, оба насоса в аварию и усё. приходится переться и сбрасывать аварию.

    Ну и самая главная проблема - уход в стоп при "искрении" в питающей линии. УПС не помог.. да и чухнут его сразу, ЖКХ все-же.
    кАлхозник

  7. #7

    По умолчанию

    А если прикрутить к конфигуратору модем (как с МСД-200) совсем красота!
    кАлхозник

  8. #8

    По умолчанию Новый ТРМ2хх для ГВС

    Аппаратного функционала контроллера "ТРМ132(232)" с модулем расширения должно хватить лишь только для качественного регулирования, нет не регулирования, а управления системой ГВС которая может работать в режиме:
    1. ГВС с баком (баками) аккумулятором
    2. Без бака аккумулятора - режим ИТП (ЦТП)
    3. Летний режим с баком (баками) аккумулятором когда котлоагрегаты работают только на ГВС.


    При этом зимой режим 1 может быть переведён в режим 2, а летом, т.е. при отключении Системы Отопления,
    именно система управления ГВС может (должна) управлять пуском котлоагрегата для прогрева воды в баке
    аккумуляторе и нагрева подпитки бака.
    В нашем случае этот (лентний) режим управляется оператором, который следит за:
    А. Уровнем в баке аккумуляторе.
    Б. Температурой в баке аккумуляторе- 2трм1 на выходе из бака ГВС.
    Г. Скоростью подпитки бака ГВС - венитльная задвижка.
    Д. Температурой котла, чтобы тот работал на одном (МГ) уровне мощности - регулируется скоростью подпитки.
    Е. Текущем временем, для своевременного включения подпитки (котла) перед массовым разбором ГВС - Утро,
    обед, вечер, с учётом праздников выходных и т.п., когда график массового разбора воды сдвигается или растягивается.
    Д. Температурой ГВС поступающей в бак аккумулятор - ТРМ32.


    С учётом вышеперечияленных А-Д пунктов оперетор и запускает котёл три раза в сутки, при этом (при остановке) котла прекращается потребление электроэнергии: вентиляторм горелки - 0,7-1,5 кВт; котловым
    насосом - 1,5-2,2 кВт; насос теплоносителя теплообменников ГВС - 1,5-4,0 кВт, общая экономия 3-7 Квт в час, общее время простоя котлоагрегата 3-5 часов в сутки, в зависимости от мощности теплопотребления и
    теплогенерации.
    Ещё момент - Аналоговый выход на ТРМ2хх для управления КЗРом ГВС в случае применения вместо КЗР ГВС частотного регулирования насоса теплоносителя теплообменников ГВС для поддержания по п."Д. Температуры ГВС
    поступающей в бак аккумулятор - ТРМ32". Как показывае опыт - это самое эффективное применение ЧРП на насосных группах в котельной.
    Ну а остальное банально:
    1.Защита от сухого хода насосов ГВС потребителю - наличие давления ХВС с предустаноленной дельтой между Р
    останова насосов ГВС и их пуском, иначе при их пуске давление ХВС перед насосами ГВС понижается (дельта Р актуально в режиме 2 ИТП-ЦТП (без баков аккумул));
    2.Ротация и аварийное переключение насосов ГВС потребителю при потере перепада давления на них - авария.
    3.Контроль качества сети - потеря фаз, - останов насосных групп без ротации по аварии (см п2.)
    4.Контроль давления в обратном (Т4) трубопроводе ГВС до клапана-регулятора (система 1 и 3 с баком аккумул) клапан-регулятор поджимает Т4 регулируя давление в обратном трубопроводе ГВС до той величины, при которой в последнем доме на верхнем этаже вода из крана ГВС ещё шла с достаточным напорм. При этом давление ГВС в точке подачи подпитки ХВС может быть меньше последней.
    5.Сюдаже и контроль температуры Т4 - обратки ГВС - контроль потерь в трассе ГВС нормально 5-7 градусов
    6.Контроль температуры на выходе из бака аккумул. ГВС - контроль потерь в баке. По п 5 и 6 - теплосчётчик в помощь, но для дистанционного мониторинга лучше свои (на ТРМ2хх) иметь.


    Что хотелось бы ещё иметь на борту ТРМ2хх управляющей системой ГВС:
    -Контроль уровня в баках аккумуляторах ГВС;
    -управление подпиткой ХВС для ГВС;
    -Команда на запуск котлоагрегата;
    -Переключение между режимами 1, 2, 3 ГВС.


    Жалко что таких решений, кроме своего алгоритма на ПЛК, ОВЕН не предлагает.
    Выше пирведённое описание работы ГВС с баком аккумулятором весьма распространённое для сельских поселения численностью до нескольких тысяч жителей.
    В довершении предлагаю видео о работе системы ГВС на подобного рода объекте.
    Последний раз редактировалось vav; 31.03.2014 в 13:50.

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте! На данный момент заканчивается производство первой партии контроллеров ТРМ232. Контроллеры можно будет получить на тестирование в опытную эксплуатацию через неделю - присылайте запросы на n.fadeeva@owen.ru Будем рады узнать Ваше мнение и учесть замечания и предложения.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите хотя бы примерные сроки выхода контроллера.
    Хотел заложить в проект останавливает что он в разработке хотя проект будет реализовываться месяца через 3 а может и больше.

Страница 1 из 17 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •