Добрый день.
Появилась задача управления теплоприемниками от общей сети теплоснабжения. От данной сети питаются 4 контура отопления различных объектов. Принцип регулирования тремя - смесительные трехходовые задвижки с сервоприводами (дискретное управление) и одной - прямая подача горячей воды. Я предполагаю использовать 2 прибора ТРМ232М со схемами включения 4 и 5. Один прибор по схеме 4 будет использован для двух независимых контуров отопления (в каждой только один циркуляционный насос), контроль температуры на входе в систему и на ее выходе. Так же будет использовано погодозависимое управление температурой теплоносителя. Вторая система по схеме 5 будет использована для правления одной (третьей) аналогичной системой отопления и контуром ГВС без электрозадвижки, но с управлением насосом. У меня вопросы по поводу схемы №4.
- Можно ли настроить ТРМ232М для такого управления без применения модуля расширения?
Приблизительная гидравлическая схема вот
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_1.png 
Просмотров:	80 
Размер:	123.2 Кб 
ID:	57081