Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 168

Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).

  1. #131

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ableness Посмотреть сообщение
    Доброго дня, товарищи!
    Поставили задачу организовать дистанционную передачу данных с данных контроллеров, в тестовом режиме запустили парочку. Система следующая: ТРМ232-GPRS модем по RS485-передача в систему учета.
    Предварительно зафиксировали проблему: отличаются показания наружного воздуха между отображаемыми на экране и передаваемыми через интерфейс примерно на 5 градусов (на экране меньше и более похожи на правду). При этом производитель ПО учета заявляет что данные вычитываются "сырые" как на приборе и корректировке не подлежат.
    Сам, увы, не киповец, но связист, людей, настраивавших регулятор найти не просто, поэтому прошу совета куда копать. Пока планирую ехать к регулятору на поклон, пробовать вычитывать локально на ноут и сравнивать.
    Добрый день!
    Проверьте реальное измеренное значение в подменю "Аналоговые вх.->темп.нар.возд." Если оно совпадает с тем, которое передаете по сети, то, скорее всего, считываете не тот регистр (есть Вход N (измеренное), а есть Вход N (результирующее)). Последнее учитывает коррекцию показаний (сдвиг/наклон).
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 26.11.2021 в 09:40.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  2. #132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sly Посмотреть сообщение
    Перепрошивка не помогла. Без всяких видимых причин контроллер периодически закрывает и открывает клапан. Прилагаю к сообщению конфигурационный файл и log-файл.
    Добрый день!
    Удалось решить проблему?
    Такая же ситуация на нескольких приборах, уже который год просвета не видно)

  3. #133

    По умолчанию

    Может кому пригодится не мог настроить опрос ТРМ232М через шлюз МКОН пока не выставил адрес ТРМ232М больше 16 скорей всего проблема в прошивке не корректно настроен ввод адреса с ТРМ232М в память устройства.

  4. #134

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Почитал предыдущие сообщения. Имею похожие проблемы с ПИД-регулятором.
    1)Подскажите у кого-нибудь получалось поменять длительность ШИМ?
    У меня КЗР крутиться как заведенный. Импульсы на закр\откр подаются ежесекундно. Не думаю, что выходные реле ТРМ долго выдержат такую частоту сработки.
    2) у меня прошивка 2.21 14. Может она устаревшая (корявая) и ее надо сменить?

  5. #135

    По умолчанию

    Добрый день!
    Проводили автонастройку или вручную подбирали коэффициенты?
    Есть параметр "Мин.t пуск/стп" отвечающий за минимальное время удержания КЗР во включенном/выключенном положении.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  6. #136

    По умолчанию

    Проблема в том что при достижении положения кзп 0 или 100 процентов регулятор сходит с ума, начиная щёлкать много и быстро, в таком режиме не на какие настройки не реагирует, клапан болтается от 0-100 процентов бесконечно. Как это можно решить без подключения обратной связи?

  7. #137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Вложение 59503 Есть ли у этого параметра сетевой адрес (адрес регистра уставки Т обратки 1 и 2 контуров)?
    Добрый день! Ответили Вам ранее на почту.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  8. #138
    Пользователь Аватар для elefantkip
    Регистрация
    22.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    У клиента задача ограничения температуры с использованием ТРМ232М.
    Прибору нужно задать ограничение температуры подачи Тк, в зависимости от Тнар по Тпр.
    Согласно рисунку: наклон корректируется прямой (обведена область).
    Нужно подсказать: возможен ли такой режим работы ТРМ232М?
    И при возможности способ доп. настройки (или пункты в руководстве).
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1vopros_.jpg 
Просмотров:	59 
Размер:	111.1 Кб 
ID:	59676

    Благодарим за работу!
    ---
    С уважением,
    инженер по оборудованию
    Лесковец Юрий Анатольевич
    ООО «Элефант», ООО «ОВЕН-КИП»
    Моб. тел.: +7-911-195-94-01 (МТС, Whatsapp)
    Доп. моб. тел.: +7-911-920-37-15 (+7-812-920-37-15)
    Тел.: +7 (812)528-65-00, 528-96-78 (СПб)
    Доп. тел. +7 (499)344-65-00 (Москва)
    195196 Санкт-Петербург, ул. Таллинская, дом 5, офис 202
    www.elefantkip.ru, mail@elefantkip.ru

  9. #139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elefantkip Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    У клиента задача ограничения температуры с использованием ТРМ232М.
    Прибору нужно задать ограничение температуры подачи Тк, в зависимости от Тнар по Тпр.
    Согласно рисунку: наклон корректируется прямой (обведена область).
    Нужно подсказать: возможен ли такой режим работы ТРМ232М?
    И при возможности способ доп. настройки (или пункты в руководстве).
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1vopros_.jpg 
Просмотров:	59 
Размер:	111.1 Кб 
ID:	59676

    Благодарим за работу!
    Добрый день!
    На базе ТРМ232М данную задачу в таком виде решить не получится. Можно только настроить в приборе контроль обратной воды. Принцип работы прибора описан в РЭ в пункте 4.6 (https://owen.ru/product/trm232/docum...n_and_software)
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  10. #140

    По умолчанию

    Добрый день.

    Помогите, пожалуйста. Есть 5 штук ТРМ232М, не получается по Modbus задать уставку для ГВС (чтение уставки работает).

    Ничего не меняется. Сначала эту задачу я решал для 132 контроллера - там работало и чтение, и запись. А с 232 затык. По сути, если судить по OPC серверу Овен, для 232 нужно только поменять адрес на 186. Функция записи, порядок байт и регистров те же, что и на 132. Может есть какая-либо тонкость? Прикладываю скрин, что сейчас считываетсяс контроллера. Да, к нему подключены не все датчики, и он в режиме Останов, но чувствую не в этом дело. На "боевых" контроллерах пробовать пока не хочется, без ясности. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	232.png 
Просмотров:	43 
Размер:	14.5 Кб 
ID:	60396

Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •