Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 168

Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).

  1. #91

    По умолчанию

    Доброго времени суток. Для соединения ТРМ с МР используйте экранированную витую пару. Скорее всего наводки на четырехпроводной интерфейс.
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

  2. #92

    По умолчанию

    К сообщению #89. Глючный прибор достался - ГВС так и не победил до конца. АНР делал неоднократно. Но вот очередной глюк. Вчера прибор сам выключил контур отопления. При этом никаких сигналов аварии не выдавал. Сегодня я его включил дистанционно и вот какая картинка - при включении одного контура сразу идет всплеск в ГВС, хотя обратка не сразу нагревается и в тот момент не могла никак сказаться.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	184 
Размер:	343.6 Кб 
ID:	48137 Хотел все дома потихоньку оборудовать этими контроллерами, но пока погожу. Сам прибор на связи в овенклауде.

  3. #93

    По умолчанию

    1. Возможно, он отключил отопление по превышению уличной температуры.
    2. Если у вас есть 1-ая ступень ГВС, то перегревать может она при включении отопления.

  4. #94

    По умолчанию

    Уличная была +1. ГВС двухступенчатый, но как я уже писал, сначала прыгнул ГВС, а потом только обратка стала расти.

  5. #95

    По умолчанию

    Доброго времени суток!
    Напишите мне в личку, скину прошивку которая уберет колебания.
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

  6. #96

    По умолчанию

    Доброго времени суток.Эксплуатируем регуляторы ТРМ-232М и ECL-310. Регулятор ECL-310 при выходе на уставку (например температуры ГВС ) вначале выдаёт импульсы большой длительности на привод клапана, а по мере уменьшения рассоглосования между уставкой и реальным значением уменьшает длительность импульсов.Плавно выходя на заданное значение.Есть ли такой алгоритм управления на регуляторе ТРМ-232М? В регуляторе ТРМ-232М ещё не разобрались во всех настройках
    Последний раз редактировалось avto-r; 22.10.2020 в 09:32.

  7. #97

    По умолчанию

    Добрый день.
    Все верно, ТРМ232М управляет приводом клапана по аналогичному принципу, который лежит в основе ПИД-регулирования как такового.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  8. #98

    По умолчанию

    Большое спасибо за ответ

  9. #99

    По умолчанию Подключить дополнительный датчик

    Добрый день. Подскажите, пжлста, есть потребность мониторить температуру внутри помещения. Куплен аналоговый датчик температуры. Точную модель не помню - если принципиально - гляну. Можно ли подключить его при работе в конфигурация 1 к трм 232м. Будет ли он виден в овенклауд?

  10. #100

    По умолчанию

    Добрый день.
    Функция контроля температуры в помещении не заложена в прибор ТРМ232.
    Установка датчика температуры помещения вместо датчика наружного воздуха повлечет за собой сложности регулирования из-за большой инерционности процесса.
    Теоретически Вы можете подключить датчик к одному из неиспользуемых входов.
    Например, если на ТРМ232 нет необходимости контролировать температуру обратной воды, Вы можете программно отключить контроль обратной воды и на место датчика Т обр подключить датчик температуры в помещении. При этом в приборе он будет обозначаться как Т обр.
    Однако такие конфигурации редки, и контроль обратной воды - одна из необходимых функций в ТРМ232.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:30