Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).

  1. #101

    По умолчанию

    Возможно ли удалённо через OwenCloud задать положение клапана? Нужно для отладки системы. Выставить клапан на ноль можно просто остановив контур. Можно ли как то на единицу параметр "выход контура _"?

    Параметр записываемый, но без толку. Лог команд:
    Код параметра Название Значение до записи Значение после записи
    Rg.pw1 Выход контура 2 0.000 0.500 Выполнена

  2. #102

    По умолчанию

    Добрый день.
    К сожалению, удаленно задавать положение клапана в ТРМ232М нельзя. Ручное управление клапаном доступно только с панели контроллера.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #103

    По умолчанию

    Режимы работы ТРМ232м на проборе обозначаются строкой: Нагрев, Ночь, Останов ... параметры r.hw и r.h, имеют тип данных String. OwenCloud строки показывать не умеет, только числовые значения, поэтому режимы работы имеют вид: "-7987", "-4403", "-3634".
    Подскажите пожалуйста все цифровые обозначения в OWENCloud режимов работы ТРМ232м. Мне пока удалось выявить те три и АНР (-12864). Какие цифры у Лето, аварий, Обратн.Контур.

  4. #104

    По умолчанию

    Добрый день, купили ТРМ232-УР, и у него сразу не работают Насосы контура отопления. При этом ошибки нет, - пишет Система исправна, но насосы не включает (т.е. реле вых.1 и вых.2 не включаются), и на экране, там где должна быть надпись Насос1 или Насос2 - пустая строка. Что ни делали, ни чего не помагает. Подскажите пожалуйста, в чем причина может быть? (фото прилагаю).
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	P_20210408_191021 - копия.jpg 
Просмотров:	108 
Размер:	1.48 Мб 
ID:	54433
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	P_20210408_191010.jpg 
Просмотров:	73 
Размер:	1.29 Мб 
ID:	54434  
    Последний раз редактировалось krab; 08.04.2021 в 20:06.

  5. #105
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2019
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krab Посмотреть сообщение
    Добрый день, купили ТРМ232-УР, и у него сразу не работают Насосы контура отопления. При этом ошибки нет, - пишет Система исправна, но насосы не включает (т.е. реле вых.1 и вых.2 не включаются), и на экране, там где должна быть надпись Насос1 или Насос2 - пустая строка. Что ни делали, ни чего не помагает. Подскажите пожалуйста, в чем причина может быть? (фото прилагаю).
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	P_20210408_191021 - копия.jpg 
Просмотров:	108 
Размер:	1.48 Мб 
ID:	54433
    Скорее всего сбой прошивки.. Скрины скиньте Версия прошивки и Следующего окна Версия программы

  6. #106

    По умолчанию

    Прошивку брал с оф.сайта.
    Контроллер ТРМ232М-УР
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	firmware.jpg 
Просмотров:	92 
Размер:	1.18 Мб 
ID:	54644 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	prog_ver.jpg 
Просмотров:	98 
Размер:	1.15 Мб 
ID:	54645

  7. #107

    По умолчанию

    Разбираюсь с неправильной работой двух контроллеров ТРМ-232М. У одного версия прошивки 2.21 14 of, у другого 2.17 14 0f.
    Проблема у обоих одна и та же.
    Если имеется постоянное рассогласование между входным и выходным сигналами, то ПИД-регулятор должен войти в режим "насыщения" и постоянно выдавать максимальное или минимальное значение на свой выход.
    Колебания при этом должны затухнуть.
    Мне понадобилось, чтобы регулирующий клапан был всегда полностью открыт. Для этого я задал температуру в контуре заведомо выше (60 С), чем температура поступающей от теплоисточника воды (40 С).
    В результате, вместо затухающих колебаний и полностью открытого регулирующего клапана, наблюдаю открытие клапана, затем периодические скачки на выходе ПИД-регулятора.
    Клапан полностью открывается, но через некоторое время происходит скачок ПИД-регулятора. Из-за этого клапан закрывается полностью или частично, и тут же снова открывается.
    Настройки ПИД влияют на частоту и амплитуду скачков, но при любых настройках эти скачки присутствуют.
    После длительных экспериментов я пришёл к выводу, что ПИД регулятор в прошивке реализован с ошибкой, которую часто допускают начинающие программисты.
    Интегратор не имеет проверки на переполнение и ограничения накопленного значения для пресечения переполнения.
    Из-за этого, при постоянном рассогласовании между сигналом задания и сигналом обратной связи, интегратор переполняется, то есть обнуляется, и на выходе регулятора возникает скачок.
    Посоветую вам ввести ограничение накопленного значения в интеграторе ПИД-регулятора, чтобы избежать переполнения. Не забудьте обнулять накопленное значение при перезапуске контроллера, или при онлайн настройке параметров ПИД-регулятора.
    Хотелось бы узнать, исправили ли этот программный баг в актуальной версии прошивки 3.5, или всё осталось как было?

  8. #108

    По умолчанию

    Сомневаюсь в этом.
    Просто потому, что это по сути GKR63 с ядром кодесис. И вряд ли там использовали иной ПИД, чем из util.lib, в котором переполнение интеграла обрабатывается. Да и происходит переполнение редко, уровня суток.
    Поэтому, скорее всего это скачки из-за переразмеренного К, из-за незначительного изменения температуры входной воды.
    Впрочем, всякое может быть.

  9. #109

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Поэтому, скорее всего это скачки из-за переразмеренного К, из-за незначительного изменения температуры входной воды.
    Проводил много экспериментов. Датчики менял на перемычки с характеристикой ТХК(L), пропорциональный коэффициент К уменьшал до 1. Дифференциальная компонента = 0.
    Скачки прекращаются только при отключении интегратора, Ti = 0.
    Есть повод задуматься.
    Последний раз редактировалось Sly; 31.05.2021 в 10:30.

  10. #110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krab Посмотреть сообщение
    Прошивку брал с оф.сайта.
    Контроллер ТРМ232М-УР
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	firmware.jpg 
Просмотров:	92 
Размер:	1.18 Мб 
ID:	54644 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	prog_ver.jpg 
Просмотров:	98 
Размер:	1.15 Мб 
ID:	54645
    Добрый день, для решения проблемы необходимо обратиться в сервисный центр. https://owen.ru/servisnie_centri

Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •