Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 168

Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).

  1. #51

    По умолчанию

    Здравствуйте, помогите советом: кзр первого контура на отоплении в случае аварии насосов полностью закрывается, как сделать чтобы он либо полностью открывался либо частично открывался, вообщем лишь бы не закрывался?

  2. #52

    По умолчанию

    Здравствуйте, помогите советом: ТРМ232 управляет двумя контурами отопления через встроенное реле подключенное к сервоприводам (VT.TE3040A), насосы не какие не подключены! Первый контур регулируется отлично, а вот со вторым периодически происходят чудеса, то работает то не работает! Выводит контур на 30 градусов как будто в аварийный режим, сам пишет система исправна, кодов ошибок не показывает. Алгоритм когда начинает глючит не понятен, бывает сам заработает через несколько дней. Перезагрузка не помогает, иногда оживает когда вернешь к заводским установкам и набьешь все настройки звано. P/s настройки первого контура аналогичны со вторым.

  3. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Feodor-s Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, помогите советом: кзр первого контура на отоплении в случае аварии насосов полностью закрывается, как сделать чтобы он либо полностью открывался либо частично открывался, вообщем лишь бы не закрывался?
    Здравствуйте, к сожалению в текущей логике работы ТРМ232М, настроить работы кзр при аварии насосов нельзя.
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PashaV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, помогите советом: ТРМ232 управляет двумя контурами отопления через встроенное реле подключенное к сервоприводам (VT.TE3040A), насосы не какие не подключены! Первый контур регулируется отлично, а вот со вторым периодически происходят чудеса, то работает то не работает! Выводит контур на 30 градусов как будто в аварийный режим, сам пишет система исправна, кодов ошибок не показывает. Алгоритм когда начинает глючит не понятен, бывает сам заработает через несколько дней. Перезагрузка не помогает, иногда оживает когда вернешь к заводским установкам и набьешь все настройки звано. P/s настройки первого контура аналогичны со вторым.
    Добрый день, ошибка не типова и требует подробного описания работы. С Вами свяжется наш инженер.
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН

  5. #55

    По умолчанию

    Добрый день.

    Коллеги, подскажите - есть желание мониторить температуру внутри помещения. Сделан узел погодного регулирования, один контур отопления. Подскажите, можно ли подключить датчик комнатной температуры к ТРМ232?

    П.С. в помещении стоит датчик Pt1000
    Последний раз редактировалось Menny1112; 01.12.2018 в 22:10.

  6. #56

    По умолчанию

    Доброго времени суток!

    Подскажите в последних прошивках контроллера настройка времени работы насосов осталась в сутках? Т. Е. +1.00 соответствует одним суткам. Уже во втором контроллере замечено переключение чаще чем 1 раз в сутки.

  7. #57

    По умолчанию

    Можете конечно. На любой свободный аналоговый вход ( работающий конкретно в этой схеме ) ставите датчик.
    И заходя на экран температуры прямой воды или датчика давления в контуре можно производить мониторинг температуры, в зависимости от того, куда
    заведете датчик.
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

  8. #58

    По умолчанию

    Здравствуйте! Мне нужно разработать схему управления и собрать шкаф управления на контур отопления и контур ГВС, без циркуляционных насосов на обоих контурах и подпиточный клапан нужен только на контуре отопления. В РЭ по ТРМ232 смотришь типовые схемы, так вот ни одна из схем не подходит.
    Н-р, на схеме №3 отсутствует подпиточный клапан, на схеме №4 два контура отопления, на схеме №5 используется все: подпиточные и циркуляционные насосы ГВС и отопления. Подскажите пожалуйста от какой схемы отталкиваться.
    И еще вопрос: как выбрать схему управления в ТРМ232? Захожу в прибор ТРМ232 с помощью конфигуратора, но там нет выбора схемы управления. Почитал, что можно с помощью быстрого старта. Но так и не нашел, где он. У меня конфигуратор сразу заходит в прибор, без всякого быстрого старта.

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рамон74 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Мне нужно разработать схему управления и собрать шкаф управления на контур отопления и контур ГВС, без циркуляционных насосов на обоих контурах и подпиточный клапан нужен только на контуре отопления. В РЭ по ТРМ232 смотришь типовые схемы, так вот ни одна из схем не подходит.
    Н-р, на схеме №3 отсутствует подпиточный клапан, на схеме №4 два контура отопления, на схеме №5 используется все: подпиточные и циркуляционные насосы ГВС и отопления. Подскажите пожалуйста от какой схемы отталкиваться.
    И еще вопрос: как выбрать схему управления в ТРМ232? Захожу в прибор ТРМ232 с помощью конфигуратора, но там нет выбора схемы управления. Почитал, что можно с помощью быстрого старта. Но так и не нашел, где он. У меня конфигуратор сразу заходит в прибор, без всякого быстрого старта.
    Здравствуйте. Можете использовать 5 схему (Отопление + ГВС). При этом Вы можете вручную отключить циркуляционные насосы ГВС и отопления (Параметры общие - Насосы конт.1 / Насосы конт.2 - Кол.Нас.Конт1 / Кол.Нас.Конт1).
    Схему управления Вы выбираете с помощью пошагового действия: выходите на Главный экран - Зажимаете кнопку Выход (больше 6 сек.) - Выбираете необходимую Вам схему - Нажимаете ввод.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  10. #60

    По умолчанию

    Спасибо! Вот только почему то в РЭ по ТРМ232М как выбрать схему управления ничего не написано. Подскажите пожалуйста в новом приборе по умолчанию с завода какая схема установлена?

Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования