Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).

  1. #11
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Не получив ответа на письмо от 28.12.14
    Вчера после обеда, с помощью конфигуратора, установил на контроллере конфигурацию, два контура ГВС, аналоговые выходы 0-10в. Вечером, установил его на объекте, подключил обязательные датчики температуры(Тн,Тобр1,ТК1,Тобр2,ТК2), к выходам сервоприводы. Включил и сразу выявилась проблема, первый канал регулировал, а вот второй - не реагировал, ни на изменение уставки, ни на принудительное изменение температуры в контуре путём открывания/закрывания регулирующего клапана в ручную. На выходе управления вторым контуром постоянно присутствовало напряжение 5в.
    А сегодня, при попытке с помощью конфигуратора, установленного на ноутбуке, изменить некоторые параметры на контроллере, конфигуратор не смог связаться с контроллером. После многочисленных попыток связаться конфигуратором с контроллером, он вообще перестал работать, только в правой части экрана выдал одну букву "Э", и больше ни на что не реагирует. Что делать? ТРМ232М-РРУОУО.01 №47769140301001246 упаковано 27.03.14 г.
    в личке, выношу вопрос на форум

  2. #12

    По умолчанию

    Ваш прибор необходимо перепрошить. Комплект для этого (кабель и плата из комплекта) у вас есть. 12.01.2015 сможем выслать вам прошивку на ТРМ232. Временно восстановить работоспособность прибора можно прошивкой на ТРМ132, которая есть на сайте.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Ваш прибор необходимо перепрошить. Комплект для этого (кабель и плата из комплекта) у вас есть. 12.01.2015 сможем выслать вам прошивку на ТРМ232. Временно восстановить работоспособность прибора можно прошивкой на ТРМ132, которая есть на сайте.
    С нетерпением жду.

  4. #14

    По умолчанию

    Здравствуйте. Прошивку выслала на Вашу эл.почту! Приношу свои извинения за паузу с ответом.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Прошивку выслала на Вашу эл.почту! Приношу свои извинения за паузу с ответом.
    Спасибо, получил.

  6. #16

    По умолчанию

    Здравствуйте. Ситуация такая: имеется ТРМ232М-01 с прошивкой 2 17 14 0f. При настройке связи с панелью оператора невозможно отобразить текущее состояние контоллера, т.к. в панели word lamp индикатор имеет только 256 значений, а в трм232 индикация состояний почему то начинается с 50000+, пример: режим останов кодируется как 61902. Есть ли версия прошивки в которой индикация состояний задана на значения от 0 до 7, как в ТРМ133М или придется на каждое состояние отдельный индикатор делать?

  7. #17

    По умолчанию

    Добрый день. имеется Ваши контроллеры трм232м и трм132м в составе цтп ( трм232м регулирует контур подачи от котельной) 1 контур без подпитки
    Есть замечания
    1). трм232м Маленькая задержки на переключения насосами, увеличить возможность выбора 0-5 минут

    1А) ТРМ132м нет задержки на переключения насосами, увеличить возможность выбора 0-5 минут
    При переключение насосов сваливается в аварию частотник т.к. используется 1 частотник на 2 насоса, при переключение сигнал с ТРМ не успевает разомкнутся частотник в работе а двигатель переключился

    2). трм232м Вечно работает в режиме НОЧЬ , хоть и время выставляли и контакт замыкали размыкали С7 все равно НОЧЬ (соблюдены все условия)
    3). трм232м и трм132м Увиличеть дребезг контактов датчиков контроля работы насосов, возможность выбора(датчик контроля двигателя) 0-60 сек т.к. реализовано автоматическое (ТРМ232 и ТРМ132) и ручное управления насосами. При переключении с ручного на автоматическое управление контроллер уходит в аварию насосов по датчику контроля работы насосов
    4). трм232м и трм132м добавить возможность сброса аварии насосов при аварии 1 (одного) насоса
    Последний раз редактировалось Александр21; 01.02.2016 в 16:11.

  8. #18
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Здравствуйте! Могу ли я использовать какой-нибудь прибор из этой линейки для поддержания температуры в двух контурах (+15 и +50 гр.С ) охлаждением?

  9. #19

    По умолчанию

    Вечер добрый нужен файл перепрошивки ТРМ 232 кто может помочь...

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дима555 Посмотреть сообщение
    Вечер добрый нужен файл перепрошивки ТРМ 232 кто может помочь...
    Напишите на почту группы технической поддержки support@owen.ru
    В теме письма укажите Панкину Никите.

Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •