Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 614151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 168

Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).

  1. #151

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладимирДО Посмотреть сообщение
    Добрый день! Имеется трм232м.
    Какое то время он поработал по 4й схеме, все было нормально.
    Потом он заглючил и все показания датчиков температуры были по нулям. Самостоятельная прошивка не помогла. Пришлось сдавать в сервис. Там накатили другую прошивку.
    Теперь он как-то странно работает. А именно выходные реле как-бы стрекочут.. При этом такое чувство что слишком на короткое время они открываются и клапан не успевает повернуться. Уставки люфта, мин время откр закр менял, это не помогло.
    Добрый день!

    Напишите, пожалуйста, нам на support@owen.ru. К письму приложите заводской номер контроллера и видео его работы.
    Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 11.05.2023 в 10:56.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  2. #152

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Впервые пытаюсь настроить ТРМ232М, присоединился к Контроллеру через штатный шнур и переходник RS232-USB к Ноутбуку в USB
    Нет связи, сообщение "ПОПЫТКА ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕИНИЦИИРОВАННЫЙ РЕСУРС".
    Подскажите, что не так?
    Попытка поменять номер COM-порта вызывает сообщение "Ошибка связи с Прибором. ПРИБОР НЕ ОТВЕТИЛ НА ЗАПРОС"

    Подключил в полноценному системному блоку к порту COM штатным кабелем (без переходников) , ответ тот же
    "Ошибка связи с Прибором. ПРИБОР НЕ ОТВЕТИЛ НА ЗАПРОС"

    SOS!
    Последний раз редактировалось PavelGlazkov; 22.05.2023 в 10:56.

  3. #153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PavelGlazkov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Впервые пытаюсь настроить ТРМ232М, присоединился к Контроллеру через штатный шнур и переходник RS232-USB к Ноутбуку в USB
    Нет связи, сообщение "ПОПЫТКА ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕИНИЦИИРОВАННЫЙ РЕСУРС".
    Подскажите, что не так?
    Попытка поменять номер COM-порта вызывает сообщение "Ошибка связи с Прибором. ПРИБОР НЕ ОТВЕТИЛ НА ЗАПРОС"

    Подключил в полноценному системному блоку к порту COM штатным кабелем (без переходников) , ответ тот же
    "Ошибка связи с Прибором. ПРИБОР НЕ ОТВЕТИЛ НА ЗАПРОС"

    SOS!
    Добрый день!

    Порт RS-232 является сервисным и не предназначен для связи с конфигуратором. Подключение необходимо осуществлять при помощи интерфейса RS-485.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  4. #154
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PavelGlazkov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Кирилл!
    Я уже приобрел адаптер USB-RS 485 на два контакта, подключил контакты к RJ12 выводы 1 и 2. Теперь можно подключать в разъём ТРМ232М ?
    Это же клеммы на самом приборе 44 и 45, документацию читали? https://docs.owen.ru/product/trm232/...51#topic-46353
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #155

    По умолчанию

    Уже сдал в сервис, нечего присылать. Если что то изменится, напишу

  6. #156

    По умолчанию

    Подскажите: установлена 5 схема.
    Для контура 2 (ГВС) параметр Общие -> Машина состояний -> Зима/лето контур 2 стоит в значении Нет. Но при этом если подать сигнал на С8, то вместе с насосами контура 1 (НЦ1 и НЦ2) отключаются и насосы ГВС (НЦ3 и НЦ4). Так же быть не должно?

  7. #157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Миханик Посмотреть сообщение
    Подскажите: установлена 5 схема.
    Для контура 2 (ГВС) параметр Общие -> Машина состояний -> Зима/лето контур 2 стоит в значении Нет. Но при этом если подать сигнал на С8, то вместе с насосами контура 1 (НЦ1 и НЦ2) отключаются и насосы ГВС (НЦ3 и НЦ4). Так же быть не должно?
    Добрый день!

    Да, такое поведение прибора не является корректным. Проверьте, действительно ли выбрана схема №5. Для этого зажмите кнопку "выход" на 8 секунд. Если, все же, выбрана 5 схема, то выполните сброс EEPROM (зажать комбинацию альт + выход + ввод). Если данная процедура не поможет, то потребуется перепрошивка прибора. Сделать это Вы можете самостоятельно (потребуется комплект для прошивки - состоит из платы, которая подключается на клеммы DBGU и кабеля) или в сервисном центре.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  8. #158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Проверьте, действительно ли выбрана схема №5. Для этого зажмите кнопку "выход" на 8 секунд. Если, все же, выбрана 5 схема, то выполните сброс EEPROM.
    Схема точно №5. Сброс EEPROM не помог.
    По поводу платы для перепрошивки: на заводе ответили, что "такое они не поставляют".
    Можно ли перепрошить своим программатором (CH341A) или там какая то хитрая плата используется?

  9. #159

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Миханик Посмотреть сообщение
    Схема точно №5. Сброс EEPROM не помог.
    По поводу платы для перепрошивки: на заводе ответили, что "такое они не поставляют".
    Можно ли перепрошить своим программатором (CH341A) или там какая то хитрая плата используется?
    Напишите, пожалуйста, нам на support@owen.ru - пришлем распайку платы. Уточните, пожалуйста, куда именно писали по поводу того, что комплект для прошивки не поставляется? Заказать его можно сейчас.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  10. #160

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Уточните, пожалуйста, куда именно писали по поводу того, что комплект для прошивки не поставляется? Заказать его можно сейчас.
    Обращался к дилерам в нашем городе - компания ООО "Байд".

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Заказать его можно сейчас.
    На сайте Овен не смог найти такую позицию.

Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 614151617 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 16:59