Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).

  1. #141

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Для записи уставки в первый и второй контур следует использовать регистры 122 и 124. Подробнее см. РЭ стр. 57. Ссылка.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  2. #142

    По умолчанию

    > Для записи уставки в первый и второй контур следует использовать регистры 122 и 124.
    Добрый день. Большое спасибо за ответ. Действительно, при записи, например, в регистр 124, скажем, температуры в 41 она потом оттуда и считывается. Но чтение 186 регистра, который в руководстве как "Уставка контура 2" дает те же 40 градусов, которые там и были. Подскажите, пожалуйста, значение в 124 регистре это то значение, которое будет поддерживать контроллер для ГВС и которое совпадает с заданным в его меню? Контроллер удаленный, я его не вижу к сожалению.

  3. #143

    По умолчанию

    Вы изменяете значение уставки в первом контуре, а считываете его из второго контура. В 124 регистре лежит параметр задания уставки в первом контуре. В 186 регистре лежит значение уставки во втором контуре. Запишите значение в 122 регистр и следом прочитайте 186, должно все получиться.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  4. #144

    По умолчанию

    > Вы изменяете значение уставки в первом контуре, а считываете его из второго контура.
    Да, действительно, спасибо. Переделал - но все равно не работает. Посмотрите, пожалуйста, скрин. Из своей программы в 122 и 124 регистры я записал число 47. Стороняя утилита читает все четыре регистра в цикле. На 90 и 186 эта запись числа 47 никак не повлияла... Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	read.png 
Просмотров:	72 
Размер:	71.6 Кб 
ID:	60418

  5. #145

    По умолчанию

    Никак не повлияла или значения уставки отличаются от задания? Проверьте значения дельты (для второго контура 104 регистр). Если не сработает, напишите мне на почту.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  6. #146

    По умолчанию

    Добрый день! В проекте указаны датчики температуры ОВЕН термопреобразователи сопротивления ДТС015-РТ1000.В3.100.
    Какой тип датчика в этом случае нужно выбрать при конфигурации аналогового входа в ТРМ232М?
    Pt1000 там вроде не обнаружили.
    Заранее спасибо.

  7. #147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел1967 Посмотреть сообщение
    Добрый день! В проекте указаны датчики температуры ОВЕН термопреобразователи сопротивления ДТС015-РТ1000.В3.100.
    Какой тип датчика в этом случае нужно выбрать при конфигурации аналогового входа в ТРМ232М?
    Pt1000 там вроде не обнаружили.
    Заранее спасибо.
    Добрый день! Нужно выбрать ТС 1000П 1.385.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  8. #148

    По умолчанию

    >...контроллер периодически закрывает и открывает клапан...
    Цитата Сообщение от Vladislav_V Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Удалось решить проблему?
    Такая же ситуация на нескольких приборах, уже который год просвета не видно)
    Кто-нибудь победил это поведение контроллера? У меня на схеме №2 (один контур ГВС) такое наблюдается.

  9. #149

    По умолчанию

    Добрый день! Имеется трм232м.
    Какое то время он поработал по 4й схеме, все было нормально.
    Потом он заглючил и все показания датчиков температуры были по нулям. Самостоятельная прошивка не помогла. Пришлось сдавать в сервис. Там накатили другую прошивку.
    Теперь он как-то странно работает. А именно выходные реле как-бы стрекочут.. При этом такое чувство что слишком на короткое время они открываются и клапан не успевает повернуться. Уставки люфта, мин время откр закр менял, это не помогло.

  10. #150
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Нести в сервис, однозначно. Скорее всего в прошивке слетел тип выхода...

Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 51314151617 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •