Тема: Простое реле времени УТ24?

  1. #1

    По умолчанию Простое реле времени УТ24?

    Здравствуйте. Есть два сигнала (on/off) управления двумя клапанами раздельно. Первый нужно включать с задержкой ХХ секунд, второй выключать с задержкой ХХ секунд. Возможно это с помощью УТ24 или нет?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    При цене почти одинаковой с ПР-кой смысл использовать УТ-24? А уж в ПР-ке любые алгоритмы реализовать-то можно.

  3. #3

    По умолчанию

    Смысл, видеть и изменять переменные с панели управления, оператором. Официального ответа не дождался, но жду. РЭ на УТ24 ужасное. Собственно, на мой вопрос ответ: "Нет, не возможно." Было бы неплохо ввести функцию "обычного, простого реле времени".
    Последний раз редактировалось Alex; 25.10.2013 в 13:08.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Смысл, видеть и изменять переменные с панели управления, оператором. Официального ответа не дождался, но жду. РЭ на УТ24 ужасное. Собственно, на мой вопрос ответ: "Нет, не возможно." Было бы неплохо ввести функцию "обычного, простого реле времени".
    Правильно ли я вас понял: запускаться таймеры должны от внешнего сигнала и с задержкой замыкать ВУ, коммутирующие линии связи привода клапана?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Правильно ли я вас понял: запускаться таймеры должны от внешнего сигнала и с задержкой замыкать ВУ, коммутирующие линии связи привода клапана?
    Есть система управляющая двумя не зависимыми друг от друга клапанами. В цепь катушки одного клапана нужно включить контакт реле времени с задержкой на включение, а для другого клапана с задержкой на выключение. Длительность циклов от минут до нескольких суток. Если бы не последнее (несколько суток), то можно реализовать данный алгоритм с помощью двух УТ24, так как в УТ24 нет раздельного сброса по каналам и количество подсчётов каждого таймера конечно.

  6. #6

    По умолчанию

    УТ24 применить можно, проблему с заданием необходимого времени можно решить путем использования нескольких шагов (макс. время шага 99ч 59м 59,9с) с последующим их зацикливанием. Но постоянно задавать время замучаетесь. Если не секрет, для какой цели вам необходимо вводить такие задержки включения клапана?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    УТ24 применить можно, проблему с заданием необходимого времени можно решить путем использования нескольких шагов (макс. время шага 99ч 59м 59,9с) с последующим их зацикливанием. Но постоянно задавать время замучаетесь. Если не секрет, для какой цели вам необходимо вводить такие задержки включения клапана?
    Газовые клапана горелки мощностью 1,8МВт. Для защиты от мгновенного выхода на полную мощность и обратно (с 100% на 0%). Регулирование трёхступенчатое 0%/50%/100%.

  8. #8

    По умолчанию

    Трехступенчатое регулирование у вас реализовано на управляющем контроллере?

Похожие темы

  1. реле времени ОВЕН УТ24
    от Владимир78 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 09:55
  2. Реле времени УТ24 подключение датчиков
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 17:33
  3. Реле времени УТ24
    от Владимир78 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 17:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •