Добрый день. Помогите решить проблему. У нас есть ПЛК 110.32. К нему пытаемся подключить 5 Неводов +М по протоколу Dcon. Проблема в следующем. Подключено пока одно устройство, четыре нет. Опрашиваем дискретные входа. В какой-то момент состояние входов первого устройства появляется на других устройствах в конфигурации ПЛК, которые фактически не подключены. Снифером смотрим RS485 - контролер посылает первый запрос - получает ответ, посылает следующие запросы - ответов нет. Вроде бы все правильно. Но в какой-то момент в конфигурации ПЛК на входах не подключенных устройств появляется состояние входов первого устройства. Причем нет никакой закономерности. Может 10 мин работать нормально, потом записать ответ в другие каналы. Пробовали менять Framing time и Max response timeout при значениях 0 и 10 соответственно ПЛК не видит ни одно устройство, т.е. Last error=81. При соотношении 10 - 50 очень быстро происходит запись состояния входов первого устр в неподключ, причем во все. Помогите разобраться где какие "гайки" надо подкрутить.
На мой взгляд проблема решилась бы, если в формате ответа присутствовал адрес устройства, тогда ПЛК было бы понятно какое устройство ему отвечает. В примерах подключения дается подключение одного устройства, с этим проблем нет, а вот когда их несколько, и еще в добавок пропадает, например связь, с каким либо устройством, и вот тогда и начинается данная проблема.