    По умолчанию Опрос ТРМ32 по Modbus RTU

    Новый регулятор ОВЕН ТРМ32.Щ7.ТС.RS подключен к ПЛК100. Настроен с сетевым адресом 32. Адрес первого опрашиваемого регистра 682 - Т нар. воздуха. Вместо значения температур в проекте СodeSys получаются случайно меняющиеся значения. Что может быть? Все настройки проверял. До этого по адресу 16 в этом же проекте опрашивался МВ110-8А - с ним всё нормально.
    ТРМ32.JPG
    Последний раз редактировалось super100; 24.10.2013 в 13:41.

  2. #2

    По умолчанию

    Вопрос можете удалить. Помогли в техподдержке. В настройках необходимо было изменить Byte Sequence.