Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: ИБП для ПЛК63

  1. #11

    По умолчанию

    http://www.grion.ru/Izveschatel-ohra...atrol-701.html
    вот такой датчик, в принципе разброс по напряжению от 8 до 16В, а ток от 7 до 11мА. Может все таки получится одним резистором обойтись, или делителем напряжения?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Terrano1992 Посмотреть сообщение
    Точно так же можете и сигнал "Battery Low" (5-я нога) подключить, к другому входу ПЛК.
    Вот такая схема получается

    Снимок.JPG
    Изображения Изображения

  3. #13

    По умолчанию

    Ничего не получилось. Такое впечатление, что транзистор все время открыт. Собрал тестер, {+24В - резистор 1кОм - светодиод}, подключаю ко второй ноге, к 4-ой ноге {-24В}, светодиод горит. Меняю состояние ИБП (отрубаю его от сети), он пищит, что перешел на питание от батареи, а светодиод продолжает гореть, то есть ток с коллектора на эмитер проходит. Либо у меня не правильная схема, либо в моем ИБП это вообще не реализовано((((
    Написал в саппорт, жду ответа

  4. #14

    По умолчанию

    Ответ саппорта

    к сожалению, произошла ошибка.
    Вам отправлена схема от другого ИБП.

    Контакт 2 - output
    общий (сводный) аварийный сигнал. Открывается при одном из условий:
    перегрузка, по температуре, по отказу батареи, по отказу зарядного устройства, отказ шины.
    Контакт 5- общий

    Схема, которую Вы приводите, описывает работу отдельных элементов ИБП и справедлива не для всех ИБП.
    У нас нет информации о наличии в ИБП Back Power LCD Pro 600 возможности снимать релейные сигналы.
    Если у Вас получится, напишите нам.

    С уважением,
    служба технической поддержки IPPON
    Я собствено купил именно этот ИБП, так как получил от саппорта ответ, что снимать релейные сигналы в этом ИБП возможно

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gonzales Посмотреть сообщение
    разброс по напряжению от 8 до 16В, а ток от 7 до 11мА. Может все таки получится одним резистором обойтись, или делителем напряжения?
    "От 7 до 11" - значит, даже в рабочих (не переходных) режимах падение напряжения на резисторе будет изменяться в полтора раза. Как-то не комильфо...
    Не понимаю - зачем мудрить с резистором, когда можно купить трехвыводную ("вход - общий - стабилизированный выход") uA7812 от любого производителя и получить стабильные 12V, не зависящие от нагрузки. При этой мощности ей даже радиатор не понадобится.
    Последний раз редактировалось Terrano1992; 25.10.2013 в 12:38.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gonzales Посмотреть сообщение
    http://www.grion.ru/Izveschatel-ohra...atrol-701.html
    вот такой датчик, в принципе разброс по напряжению от 8 до 16В, а ток от 7 до 11мА. Может все таки получится одним резистором обойтись, или делителем напряжения?
    Ставь последовательно с датчиком стабилитрон на 12В, например КС508А, и питай его (датчик) от +24В.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc 1.doc (23.5 Кб, Просмотров: 14)
    Последний раз редактировалось IVM; 25.10.2013 в 12:53.

  7. #17

    По умолчанию

    Что касается ответа техподдержки - ну так попробуйте еще раз проверить, используя 5-ю ногу в качестве общего провода и 2-ю в качестве выхода (коллектора) транзисторного ключа. Сводный сигнал об аварии - тоже не совсем плохо (если он включает в себя и пропадание сетевого напряжения).
    Или у вас тот самый "Back Power LCD Pro 600", насчет которого техподдержка сомневается, что в нем вообще поддерживаются релейные сигналы?

  8. #18

    По умолчанию

    Не понимаю - зачем мудрить с резистором, когда можно купить трехвыводную ("вход - общий - стабилизированный выход") uA7812 от любого производителя и получить стабильные 12V, не зависящие от нагрузки. При этой мощности ей даже радиатор не понадобится.
    да, я почитал, так и сделаю, спасибо!

    Сводный сигнал об аварии - тоже не совсем плохо (если он включает в себя и пропадание сетевого напряжения
    к сожалению как раз сигнала отсутствия напряжения и низкого заряда батарей там нет.

    Относительно темы, которая создавалась получаются следующие выводы

    Дешевые ИБП не поддерживают релейные контакты на RS-232. Самый бюджетный вариант - это ИБП 1000ВА Powercom "SKP-1000A" (USB, COM), у него есть как и отсек для SNMP карты и релейные сухие контакты.
    Прикладываю мануал от саппорта PowercomСнимок.JPG

    По бюджетным ИБП:
    CyberPower
    FSP
    Powerman
    пока нет никакой информации, саппорты не отвечают.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. настройка ОРС codesys для ПЛК63
    от Oleg_gelo в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 06:45
  2. ИБП для ПЛК?
    от Yegor в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 13:29
  3. ИБП-60
    от Логвиненко Андрей в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:19
  4. прошивка для плк63
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •