Тема: ИБП для ПЛК63

  1. #1

    По умолчанию ИБП для ПЛК63

    Доброе время суток, уважаемые форумчане!

    Возник вопрос, он несколько раз поднимался на форуме, но полноценного ответа не было озвучено. А именно - подключение ПЛК с питанием 220В через ИБП. Само подключение конечно тривиально, задача другая: получать от ИБП информацию - началось питание от батарей, батареи разряжены. Конечно стоимость оборудования должна быть разумной.

    Изучив вопрос получил достаточно печальную картину

    вариант 1.
    Ставим любой ИБП, в сеть ставим промежуточное реле. Реле замыкает дискретный порт на ПЛК. Пока 220 есть, реле замкнуто, на порту ПЛК логическая 1. Как только напряжение пропало, реле разомкнулось, на потру логический 0.
    Плюсы: бюджетный вариант, ИБП - 1800-2000р, реле 400-1000р.
    Минусы: нет информации о разряде ИБП, установка доп. реле.

    вариант 2.
    Ставим ИБП с "сухими контактами", это релейная плата, на которой замыкаются/размыкаются соответствующие контакты. Ее можно подключить напрямую к дискретным входам. Например можно использовать такую http://computers.wikimart.ru/accesso...ntent=33307607
    Плюсы: штатное устройство, воткнул и готово. Полная информация о состоянии ИБП
    Минусы: ДОРОГО!!! Не всякий ИБП подойдет, да и сама плата обойдется не менее 4000р.

    вариант 3.
    Использовать готовое бюджетное оборудование для прямого подключения к ПЛК.
    Никакой информации не нашел, может кто-нибудь подскажет?

    вариант 4.
    Для себя вижу, как самый перспективный.
    Берем вот такой ИБП: APC Back-UPS CS 650VA 230V - стоимость около 2000р. Прелесь этого ИБП - это наличие RS232 и наличие его распиновки. Я нашел вот такую: http://pinoutsguide.com/UPS/apc_backpro_cs_pinout.shtml
    Суть идеи, сделать кабель-переходник ИБП-ПЛК

    Судя по схеме, сигнал LoBattery - это линия RxD, сигнал On Battery - это линия Txd ну и земля.
    Получается след. Таблица
    ПЛК Signal ПЛК pin UPS Pin UPS signal
    RxD 2 2 TxD (on Battery)
    TxD 1 8 RxD (low Battery)
    GND 6 7 Ground

    На просторах интернета была еще найдена вот такая информация
    http://hwp.ru/articles/Dorabotka_ist...svoimi_rukami/
    где указано, что сигнал на ножках UPS может быть в уровнях RS-232, или открытый коллектор.

    Вопросов у меня возникает 3
    1. Не очень понял, что есть открытый коллектор и как отследить сигнал на ножках ИБП?
    2. Как опросить RS-232 на ПЛК в CodeSys
    3. Не заморачиваться с RS-232, а сделать подключение к ПЛК через дискретные входы.

    Если есть заинтересованные, давайте думать вместе. Сам буду пробывать снимать показания мультиметром, о результатах напишу.
    Последний раз редактировалось gonzales; 21.10.2013 в 00:49.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gonzales Посмотреть сообщение
    1. Не очень понял, что есть открытый коллектор и как отследить сигнал на ножках ИБП?
    NPN-транзистор, эмиттер которого соединен с общим проводом, а коллектор выведен на ногу внешнего разъема. В общем, примерно то же самое, что и транзисторный выход на ПЛК63.

  3. #3

    По умолчанию

    оказалось не все так просто. Никаких уровней напряжения я не нашел, то есть ноги ИБП вообще не на что не реагируют(((

  4. #4

    По умолчанию

    Подскажите идиоту!!!
    вот схема. Нога 2 (power fail) имеет открытый коллектор. Как считать состояние.
    Буду рад любой информации
    Снимок.JPG

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gonzales Посмотреть сообщение
    Подскажите идиоту!!!
    вот схема. Нога 2 (power fail) имеет открытый коллектор. Как считать состояние.
    В общем случае - подтянуть эту ногу через резистор к шине питания +5..+24V и отслеживать напряжение на ноге. Транзистор открыт - близко к нулю, закрыт - близко к напряжению шины.
    Либо просто подсоединяйте к входу Овеновского ПЛК по схеме "датчика с NPN-выходом", используя в качестве общего провода либо 4-й, либо 9-й контакт разъема UPS, и в качестве выхода "Power Failure" - 2-й контакт.

  6. #6

    По умолчанию

    Либо просто подсоединяйте к входу Овеновского ПЛК по схеме "датчика с NPN-выходом"
    Не нашел такой схемы. Есть только PNP. Не подскажите, где посмотреть
    И еще вопрос, какой рекомендуете резистор для подключения? 1кОм хватит?
    Последний раз редактировалось gonzales; 24.10.2013 в 10:21.

  7. #7

    По умолчанию

    В общем, рассматривайте NPN-транзистор оптопары, как контакт реле (c поправкой на то, что ему небезразлична полярность протекающего тока - эмиттер должен быть подключен к "минусу", коллектор к "плюсу"). Так вам проще будет...
    Резистор выбираете в зависимости от напряжения источника, чтобы ток через него не превысил максимально допустимый для транзистора оптопары. 20-30 mA с гарантией безопасно для любой оптопары, которая по воле разработчика может там оказаться. Несложно подсчитать, что для источника 24V в самый раз будет 1.0-1.2 кОм.
    Что касается схемы подключения к ПЛК63/73: 4-ю ногу к клемме "Comm" ("общей" для группы входов), 2-ю к выбранному вами входу, резистор между ногой 2 и плюсовой клеммой источника 24V. Минусовую клемму этого источника - к той же самой "Comm". Учитывайте, что сигнал на входе ПЛК в этой схеме включения будет инвертирован (24V, т.е. логическая "1" при закрытом транзисторе оптопары и 0V при открытом). Точно так же можете и сигнал "Battery Low" (5-я нога) подключить, к другому входу ПЛК.
    Последний раз редактировалось Terrano1992; 24.10.2013 в 12:29.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо огромное!!!! Сегодня буду пробывать, о результатх напишу

  9. #9

    По умолчанию

    Terrano1992, можно еще один отвлеченный вопрос. Есть датчик, который нужно подключить к дискретному входу плк. Питание датчика - 12В. Можно ли подключить его используя питание ПЛК - 24В последовательно поставив резистор. Ток датчика примерно 25мА, соответственно чтобы понизить напряжение до 12В нужен резистов 480Ом. Поправьте, если не прав

  10. #10

    По умолчанию

    Нельзя. Потребляемый датчиком ток - как правило, не постоянная величина. Так что падение на резисторе будет непредсказуемым. 25 mA в паспорте датчика - это, почти наверняка, максимальный потребляемый ток (для расчета мощности источника питания).
    Если датчик требует ровно 12 вольт, а в установке их негде взять, в наличии только 24 - придется строить для него индивидуальный стабилизатор напряжения. Проще всего, наверное, на микросхеме 7812 его состряпать.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. настройка ОРС codesys для ПЛК63
    от Oleg_gelo в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 06:45
  2. ИБП для ПЛК?
    от Yegor в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 13:29
  3. ИБП-60
    от Логвиненко Андрей в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:19
  4. прошивка для плк63
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •