Тема: пропала связь плк Овен 150 и блоков МВА8, МВУ8 по rs485

  1. #1

    По умолчанию пропала связь плк Овен 150 и блоков МВА8, МВУ8 по rs485

    K ПЛК 150 UL подключены по rs485 два МВА8 и три МВУ8, протокол Овен. К плк по тср/ip подключен комп с мастерскада. Все работало.
    После сбоя по питанию (кз в проводке) плк не видит блоки по rs485. Сами блоки рабочие получают и передают данные. Проверено средствами
    их конфигурирования. ПЛК работает с компом полностью, нумерация блоков в ПЛК конфигураторе (CODESiS)правильная, а с блоками обмена нет. Как проверить 485 порт плк не знаю. ПЛК перепрошивал, не помогло. Трындец.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    залейте пустой проект, создав в нем только модбас слейв и проверте видит ли его компьютер каким нибудь мастером, или наоборот установив эмулятор слейва на компе, опросите контроллером

  3. #3

    По умолчанию

    подключитесь на RS485 и посмотрите как ПЛК1хх ведет опрос модулей ну хотя бы гипер_терминалом все сразу станет ясно :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Похожие темы

  1. ПМ01.220В связь с ПЛК 150 по RS485?
    от Жан в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 19:26
  2. связь мву8 и трм151 по протоколу овен
    от Systemko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 21:21
  3. мсд-100 пропала связь по терминалу
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 13:26
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 12:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •