Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: Управление 4-20

  1. #11
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав Михайлович Посмотреть сообщение
    А еще была тройка по чтению.
    ALFIX показал 300 Ом
    На планшетнике все так мелко ....
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #12
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав Михайлович Посмотреть сообщение
    А еще была тройка по чтению.
    ALFIX показал 300 Ом
    На планшетнике(смартфоне) все так мелко ....
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #13
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав Михайлович Посмотреть сообщение
    А еще была тройка по чтению.
    ALFIX показал 300 Ом
    Так вот оно че теперь понятно почему у меня тройки всё время были
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    А если совсем не использовать резистор? Мне говорили в кипприборе, что это не принципиально. Какие-то риски существуют? Какие, и какова их физическая природа знает кто-нибудь?
    У меня на практике получалось, что без ограничительного резистора в выключенном состоянии, т.е. при токе в 4мА и менее, ТТР оказывалось открытым, т.е. в нагрузку шел ток величиной больше, тем допустимый ток утечки. С резистором это дело исправлялось.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите входное сопротивление HD-4025.LA и HD-4022.10U

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите входное сопротивление HD-4025.LA и HD-4022.10U
    Не понятно для чего нужно знать входное сопротивление ТТР с унифицированным входным сигналом (особенно это касается HD-4025.LA). Подавай на вход ТТР этот самый унифицированный сигнал и ни о чем не думай.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Не понятно для чего нужно знать входное сопротивление ТТР с унифицированным входным сигналом (особенно это касается HD-4025.LA). Подавай на вход ТТР этот самый унифицированный сигнал и ни о чем не думай.
    Спасибо! Разобрался!

  8. #18

    По умолчанию

    Не понятно для чего нужно знать входное сопротивление ТТР с унифицированным входным сигналом (особенно это касается HD-4025.LA). Подавай на вход ТТР этот самый унифицированный сигнал и ни о чем не думай.
    Я и сам вначале так думал, пока не столкнулся с этим на практике, при управлении блоком ФИУ с МУ110-8И током 4 - 20 мА. Это знать нужно, по крайней мере, верхний допустимый предел входного сопротивления есть всегда. Посмотрите например РЭ к МУ110-8И, там есть даже формулы для расчёта допустимого диапазона питающего напряжения для управляющей токовой цепи, и для доп. резистора, если нет источника с нужным напряжением.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    14.09.2009
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    3шт. ТТР через 4-20мА - не тянет!
    Добрый день, технари! Решить проблемку помогите!
    Собран шкаф управления ИК сушкой.
    Сила-3 ТТР HD-8025.LA.
    Завёл петлю 4-20 через ТРМчик251 по схемам всё как положено.
    Поставил Rогр 300 Ом для пробы.
    На выход повесил HL для проверки.
    Включаю! УРА!!! Лампа набирает яркость!!!...
    А что так мало??
    Посмотрим выходную мощность - 100%!
    Померим I РЗУшкой... 9мА? А шо такое? А в выключенном? -4мА.
    Так, уменьшим номинал R до 200Ом... О! ярче! до 100Ом..Ярче! Да вообще выкинем! Ярче! но не ярко!
    Так сколько на входе Uпит=235В, а Uвых=170В? А ток? 11мА!
    Так! Попробуем задействовать одно ТТР ... ... То что доктор прописал!
    РЗУшка показывает 20мА, напряжение полное.
    А что делать с остальными реле?? В полной связке 170В!
    Помогите товарищи!!!

    Вот еще!
    При проверке тока через РЗУ и переводе кнопкой на внутренний ист.пит., то весь диапазон управления ТРМ251 тянет.
    Что-то меня это наталкивает на мысли, но не могу уловить...
    Блок питания просадку не даёт. Напряжение в петле 20,5В. Мощность цепи управления что ли?
    Ах где же, где же...

    Так. Вутренний ист.пит.РЗУшки добавляет напряжение к петле =25В.
    Это что мне БП например 36В взять?
    Последний раз редактировалось VSPavel; 10.06.2015 в 11:46.
    Инженер Колесников П.Н.
    http://ensys.pro

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VSPavel Посмотреть сообщение
    3шт. ТТР через 4-20мА - не тянет!
    Добрый день, технари! Решить проблемку помогите!
    Собран шкаф управления ИК сушкой.
    Сила-3 ТТР HD-8025.LA.
    Завёл петлю 4-20 через ТРМчик251 по схемам всё как положено.
    Поставил Rогр 300 Ом для пробы.
    На выход повесил HL для проверки.
    Включаю! УРА!!! Лампа набирает яркость!!!...
    А что так мало??
    Посмотрим выходную мощность - 100%!
    Померим I РЗУшкой... 9мА? А шо такое? А в выключенном? -4мА.
    Так, уменьшим номинал R до 200Ом... О! ярче! до 100Ом..Ярче! Да вообще выкинем! Ярче! но не ярко!
    Так сколько на входе Uпит=235В, а Uвых=170В? А ток? 11мА!
    Так! Попробуем задействовать одно ТТР ... ... То что доктор прописал!
    РЗУшка показывает 20мА, напряжение полное.
    А что делать с остальными реле?? В полной связке 170В!
    Помогите товарищи!!!

    Вот еще!
    При проверке тока через РЗУ и переводе кнопкой на внутренний ист.пит., то весь диапазон управления ТРМ251 тянет.
    Что-то меня это наталкивает на мысли, но не могу уловить...
    Блок питания просадку не даёт. Напряжение в петле 20,5В. Мощность цепи управления что ли?
    Ах где же, где же...

    Так. Вутренний ист.пит.РЗУшки добавляет напряжение к петле =25В.
    Это что мне БП например 36В взять?
    Можно сделать вольтодобавку, т.е. включить последовательно с входными цепями ТТР источник напряжения. Можно сделать повторитель тока на одном транзисторе - каскад с общей базой. Можно купить что-то подобное этому: http://www.skwid.ru/upload/files/290.pdf Т.е. вариантов море.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ212 и вход 4-20
    от tretiak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 16:29
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08
  3. 4...20
    от japanN в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 22:46
  4. дтс034-50м.в3.20/2 , дтс034-рт100.в3.20/1,6
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 08:02
  5. ПЛК+ 20 ПИДов
    от Василий Куц в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 07:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •