Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Как включить аналоговый выход на ПЛК-154?

  1. #1
    Oleg_i
    Гость

    Post Как включить аналоговый выход на ПЛК-154?

    Собственно как включить аналоговый выход на ПЛК-154?

  2. #2

    Thumbs up

    Собственно записать в ячейку памяти, отвечающую за аналоговый выход соответствующее значение. Все это очень подробно описано в документах: руководство по эксплуатации и PLC Configurations, которые есть на диске, идущем в комплекте.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oleg_i Посмотреть сообщение
    Собственно как включить аналоговый выход на ПЛК-154?
    Необходимо определить в plc configuration переменную, связанную с нужным выходом (см. на рис. переменная out1). Далее в программе этой переменной присваивать значения от 0 до 10 при работе с выходом напряжения "У" или от 4 до 20 при работе с токовым выходом "И".

    ris1.JPG

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •