Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ТРМ-212 в качестве двух позиционного регулятора

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-212 в качестве двух позиционного регулятора

    Есть ТРМ-212.Щ1.У.Р. изначально предполагалось совместное использование с рерулирующим клапаном белимо с упр. сигналом 0-10в. Но планы поменялись и были использованы двух позиционные отсечные клапана с пневмоприводом бюркерт. Возможно ли нормально настроить выход Р. для работы в двух позиционном режиме для регулировки температуры, или надо менять на ТРМ-202.Щ1.Р.Р.

  2. #2

    По умолчанию

    Нужно менять на ТРМ202-Щ1.РР.
    Перенастроить можно только второй выход Р. Задаете: уставку ,aLt=03, AL-d (порог срабатывания) и AL-H (гистерезис).
    Последний раз редактировалось Зоя; 16.10.2013 в 14:55.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru