Показано с 1 по 8 из 8

Тема: трм 101 не работают кнопки перехода

  1. #1

    По умолчанию трм 101 не работают кнопки перехода

    Не работают кнопки вверх, вниз при переходе в режим программирования, так же не могу сбросить до заводских настроек, приборов 7 штук с одинаковой неисправностью.
    Что делать как лечить?

  2. #2

    По умолчанию

    1. Попробуйте скинуть прибор на заводские настройки:
    Для этого необходимо отключить прибор от сети более чем на 1 мин, и далее, одновременно удерживая кнопки вверх и вниз (только 2 кнопки), подать питание на прибор. При появлении на верхнем ЦИ [– – – –] (признак успешной записи) отпустить кнопки.

    2.Возможно, у Вас установлен режим защиты параметров от изменения.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ101.JPG 
Просмотров:	451 
Размер:	15.1 Кб 
ID:	10394
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо, мне очень помог Ваш совет.
    Осталось 3 прибора которые со сброшенными настройками показывают неправильную градусов на 20 температуру, что с ними делать?
    И три прибора с ошибкой Er64, как быть с ними?

  4. #4

    По умолчанию

    Отправляйте в сервисный центр.
    Какого года выпуска у Вас приборы?
    Записываете уставку в прибор через интерфейс?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Отправляйте в сервисный центр.
    Какого года выпуска у Вас приборы?
    Записываете уставку в прибор через интерфейс?
    Приборы 2005-2006 годов. Отправить не получится, предприятие закрытое. Как можно решить вопрос своими силами?
    Уставки не записывал, можно порядок работы?

  6. #6

    По умолчанию

    Своими силами убрать ошибку er64 не получится. Приборы не гарантийные (прошло более 2 лет). По поводу ремонта нужно обращаться в сервисный центр.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Так про уставки еще ответьте пожалуйста и я отстану)

  8. #8

    По умолчанию

    er.64 может появиться в результате сильной электромагнитной помехи или если очень часто записывать в прибор уставку по сети RS485.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. ТРМ 101. Не включается on/off регулирование
    от Андрей М в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 17:32
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 17:58
  3. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
  4. Ссылочки не работают.
    от Alex в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 09:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •