Тема: Странные показания вольфрам-рениевой термопары в вак. печи с графитовыми внутренностя

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию Странные показания вольфрам-рениевой термопары в вак. печи с графитовыми внутренностя

    Имеется цилиндрическая вертикальная вакуумная печь (10-5 - 10-7 мм.рт.ст) с графитовым экраном, графитовыми нагревателями (150-200 кВт, 6000 А) и графитовым контейнером с кремнием. Сбоку между экраном и корпусом в негерметичной ниобиевой трубке горизонтально лежит платинородий-платиновая термопара, а в контейнере в такой же трубке не по центру висит вертикально вольфрам-рениевая (заведена тоже сбоку). Термопары в керамике и гальванической связи с деталями печки не имеют.

    kcWqJ4v.png

    Проблема в том, что на температурах выше 1100 показания ВР термопары начинают сильно зависеть от подведённой к нагревателями мощности и от гальванической связи с выводами ПП термопары.

    Сначала про мощность:

    OFfqoxK.png

    Сверху зелёным в обводке - ВР (А2), чёрным - ПП (S). Снизу мощность от 0 до 100 %.

    Как видно, при неизменной мощности (фактические ток и напряжение незначительно падали по мере нагрева) температура по ПП термопаре равномерно росла, а по ВР ближе к 14:00 стала всё сильнее прыгать вокруг одной отметки.

    Затем мощность была резко убавлена практически до нуля - показания по вольфрам-рениевой термопаре подскочили чуть не на 200 градусов. Спустя пару минут нагреватель вновь кратковременно включили на полную - показания изменились, но уже не так сильно, и восстановились. Спустя ещё несколько минут включили опять - скачок сократился всего до 3 градусов.

    То есть чем дольше держать нагреватель включенным, тем больше будет моментальный скачок по вольфрам-рениевой термопаре. Этого не наблюдается на температурах ниже 1000 градусов. Что-то накапливается. Что это?


    Теперь про зависимость от гальванической связи термопар. Здесь уже не важно, включен нагреватель или нет, а искажения пропорциональны температуре. Если взять вольтметр и замерить ЭДС по ВР термопаре, то всё в порядке. Но если к любому из выводов этой термопары поднести ещё любой вывод ПП термопары, то показания резко меняются. И чем больше температура, тем больше скачок. При этом другой связи между термопарами нет.

    5.png
    Опять же почему? Из-за этого мне пришлось заменить многоканальный измеритель несколькими одноканальными (других решений никто из коллег не предложил).

    Помогите пожалуйста. Не знаю уже, что с этим делать.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Какова точка Кюри для ниобия? Возможно трубка теряет экранирующие свойства?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    О, спасибо вам, Рыжий. Уже есть куда копать.

Похожие темы

  1. Показания термосопротивлений
    от ivankolya в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 20:41
  2. ПМ-01 Странные проблемы.
    от Freerider в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 09:25
  3. подбор термопары.
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:18
  4. Термопары
    от kimcomnet в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 15:52
  5. показания ТРМ138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 15:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •